Автор Тема: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ  (Прочитано 9061 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, какие допускаются потери в КЛ, ВЛ-10 кВ?
Входите тесными вратами

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ниразу не расчитывал КЛ/ВЛ - 10кВ на потери, обычно на ТКЗ и на динамику.
в чем проблема?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ниразу не расчитывал КЛ/ВЛ - 10кВ на потери, обычно на ТКЗ и на динамику.
в чем проблема?
Хотелось-бы знать какая может быть максимальная длинна для ЛЭП 10 кВ
Входите тесными вратами

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
тип ЛЭП (СИП/АС)? тип опор между которыми интересует пролет? район?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Solid
тип ЛЭП (СИП/АС)?
а что от марки провода зависит максимальная длинна?
Цитата: Solid
тип опор между которыми интересует пролет? район?
меня интересует не максимальная длинна пролета, а максимальная длинна всей ЛЭП
Входите тесными вратами

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....

Мощьнось 2400 кВт, расстояние от источника около 10 км(вот это расстояние меня и смущает...).
кстати вот http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104940&message=104377

О, спасибо за ссылочку, почитаю! :)
Входите тесными вратами

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а еще внимательно почитай ПЗ серии 3.407.1-143.1 (лист 3,4):
магисталь - АС-70/11 (не меньше).
анкерный пролет не более 1,5км.
так что ВЛ-10 уже минимум 70квадрат... прочитай падение, может уже оно свелось минимуму...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В книге Шеповалова вроде есть информация.

WhiteShadow

  • Гість
гдето сталкивался с такой информацией что значение допустимой длины линии не дождно превышать значение класса напряжения. т.е. 0,4 кВ - 0,4км, 10 кВ - 10 км.
и запоминается легко :)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Максимальне падіння напруги в мережах вище 1000В 10%, до 1000% 2,5%(хоча моно приняти більше, але на самому віддаленому споживачеві рівень напруги повинен бути не меньше -5%) звітци і довжина лінії, Хоча я бачив проєкт(вже узгоджений) де падіння на кабелі зов. електропостачання становило 8%, і висновок що вибраний перетин кабеля задовільняе по падінню напруги.
« Останнє редагування: 18 Липень 2008, 07:36:47 від IgorS »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
WhiteShadow, Таких всяких форму існує багато, но це все на рівні електрика ЖЕКу.

WhiteShadow

  • Гість
IgorS, и ты считаешь, что согласовывать проект с 8% потерь это высокий уровень?

.... даже если допустить что питащее напряжение будет достаточно завшено что бы при 8% в конце линии была необходимая величина напряжения, то все равно в решении нужно по другому писать.... по крайней мере ПУЭ никто не отменял вроде.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
WhiteShadow, Так і мав на увазі, чо це нонсєс. Проект був виконаний  структурою що входить в Облєнерго, і ця вся фігня легко проходить іх узгодження. В одному РЕМ також займались такою творчістью (ксерокопі з 5 ксерокопії, практично нічого не видно) і все норма, беруть з людей гроші.

 