Автор Тема: Ограничители перенапряжения (ОПН-0,4 кВ)  (Прочитано 32658 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Линия ВЛ-0,4 кВ протянута проводом АС-95, опоры ж/б. Необходимо установить ограничители перенапряжения (ОПН) на опоре... Подскажите, какой тип ОПНов более приемлем, и нет ли типового проекта на 0,4 кВ по монтажу ОПНов?! Допускается ли совместное использование контура заземленя для ОПН и повторного заземления нуля на опоре?

Сколько искал, вечно натыкаюсь на 6-35 кВ
Заранее благодарю!

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
2.4.38     У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приєднувати до РЕN-провідника. Крім того, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю? на ноль мы ОПН не ставим?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да в нормах говориться о фазных проводниках. Я ставил в проекте 4 шт., как на фазах так и на нуле. Принятое кол-во ограничителей перенапряжений - 4шт, является конструкторским решением, обеспечивает безопасность по отношению к электрооборудованию от набегающих с линии волн грозовых перенапряжений как в фазных так и в нулевых проводников.
Р.S. в типовом проекте 14618.06 - ЕМ лист 22 - при переходе ВЛ и ВЛИ устанавливается 4шт огр.перенапряжения.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типового по монтажу ОПН на 0,4 кВ не встречал. Мне интересно: в Украине сети 0,4 кВ можно выполнять проводом АС?  ??? В России сети 0,4 кВ выполняют СИПом (или кабелем, в общем АС-кой нельзя). А по что касаемо размещение ОПН - я ограничиваюсь фазными проводами.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю? на ноль мы ОПН не ставим?
А какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали . Ведь принцып работы ОПН - переток сверхтоков через варисторы в землю , а нуль и так заземлен .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали . Ведь принцып работы ОПН - переток сверхтоков через варисторы в землю , а нуль и так заземлен .
действительно, Вы правы! спасибо за ответ!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теж неодноразово зустрічав
Цитата: Sergey U.
кол-во ограничителей перенапряжений - 4шт, является конструкторским решением

Хоча і не дуже розумію
Цитата: Roman3R
какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали
(якщо мова про ПЛ-0,4кВ)

Стосовно захисту від імпульсних перенапруг ел.обладнання розпод.мереж до 1000В, то наявність (необхідність) ОПН в нульовому провіднику залежить від системи заземлення. Для прикладу http://www.hakel.ru/info.phtml?id=15&type=1&type1=1&type2=2&type3=2
Там можна і схеми підключення подивитись.


Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет всем. Линия 0,38 кВ выполненная проводом АС, на опоре имеется абонентское ответвление (выполненное проводом СИП 4 2х16). На этой же опоре установлен ОПН (LVA-280B-C-L, TYCO). У меня делема. Я не уверен, что при установке ОПН прокалывающий зажим проколол (или достаточно хорошо проколол) изолированный гибкий адаптер. Т.е. нет уверенности, что ОПН сработает в ситуации, когда ему собственно надо будет сработать. Подскажите пожалуйста как проверить надежность установки ОПН?
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

gerel

  • Гість
Привет всем.Catalogy Tyco посмотри, там найдешь

shef.11

  • Гість
Как защитить оборудование от перенапряжений в сети 0,4 кВ у потребителя.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как защитить оборудование от перенапряжений в сети 0,4 кВ у потребителя.

К примеру с помощью данных ограничителей - http://www.kip34.ru/var/pdf/4619.pdf
а вот и рекомендации по установке - http://www.enelco.ru/productions/etc/epu/instr.htm
http://www.problemaemc.narod.ru/emp_opn.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для голых проводов мы продаем по Украине следующие типы ОПНп:

1) Производства Полимер-Аппарат (Санкт-Петербург): http://www.polymer-apparat.ru/articles/production/2/
2) Производство НПО Дельта (Санкт- Петербург): http://baltenergo.spb.ru/opnp-022-066.php
3) Раньше еще торговали производства ЗАО Эвна (Кизилюрт).
Еще, ОПНп-0,38 освоила Таврида-Электрик.

По вопросу выбора ОПНп есть только одна методичка Позитрона. Возможно, она поможет. Также, во вложении, РЭ на некоторые типы ОПНп 0,38 для голых проводов.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поясніть будь-ласка для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники). Наприклад Uн розрядника = 380В Ірозряду розрядника =5кА, а для його захисту, встановлюється за рекомендацією виробника автоматичний вимикач 20А. Від чого він має захистити той розрядник

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники)
Звідки взяті такі схеми ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
З каталога Legrand,  а також в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У  приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробником

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю