Автор Тема: Опір заземлення блискавкозахисту  (Прочитано 6470 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #15 : 29 Березень 2019, 10:12:05 »
ще враховують питомий опір грунту та площу будівлі
у разі використання фундаменту в якості природнього заземлюючого пристрою блискавкозахисту норми не вимагають виконувати розрахунки опору

Offline arenaar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #16 : 30 Березень 2019, 11:26:13 »
Допомогли знайти таку інформацію в  НАКАЗІ 25.07.2006 № 258"ПРАВИЛАХ технічної експлуатації електроустановок споживачів" Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній пункт 2.2. Заземлювач грозозахисту Опір заземлювача (для всіх ρ) 30 Ом. Користуватись будем цим пунктом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #17 : 30 Березень 2019, 12:05:34 »
Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній
Вимоги цієї таблиці стосуються повітряних ліній

Offline arenaar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #18 : 30 Березень 2019, 12:16:07 »
Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній
Вимоги цієї таблиці стосуються повітряних ліній
воно то так але головному енергетику підійшло

Offline arenaar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кому потрібна інформація щодо опору блискавкозахисту!.2.5-20-2001 Дбн пункт 5.51 Необхідність улаштування захисту від блискавки ГРП  в окремо стоячих будинках та контейнерах (блоках) повинна визначатися відповідно з вимогами РД 34.21.122. Категорія захисту від блискавики ГРП 2 тобто 10 Ом. Можливо хтось знає таку ще інформацію, захист від електричної індукції та статичного току який повинен бути опір:?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
arenaar, РД 34.21.122 уже давно не действует, но тем не мение ни в РД, ни в ДБН-38, ни в ДБН2.5-20-2001 нет упоминания о сопротивлении ЗУ в 10 Ом.
Можливо хтось знає таку ще інформацію, захист від електричної індукції та статичного току який повинен бути опір:?
ДНАОП 0.00-1.29-72. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности https://dnaop.com/html/33082_2.html
Глава ІІ-2
Quote (selected)
Отвод зарядов путем заземления
II-2-1. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования. Такие заземляющие устройства должны быть выполнены в соответствии с требованиями глав І-7 и VII-3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается до 100 ом.

Offline arenaar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
дякую) за інформацію знайшов ще один пункт такий...Для шкафных установок с КДРД, установленных на жилых зданиях и отдельно стоящих металлических или же-лезобетонных опорах с жестким закреплением на них и располагаемых вблизи жилых зданий или других сооружений, превышающих высоту шкафных установок, устройство молниезащиты и до полнительного заземления не требуется.
Тобто виходить ШРП непотрібно заземляти і грозозахист  :wall:

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто виходить ШРП непотрібно заземляти і грозозахист
не зрозумів. Що конкретно Вас цікавить? Якщо блискавкозахист, то опір заземлюючого пристрою - ненормується, нормуються геометричні розміри, якщо захист від статики, то опір заземлюючого пристрою має бути не більше 100ом, якщо мова йде про заземлення електричного обладнання, то опір заземлюючого пристрою нормується тільки для заземлення нейтралі трансформатора або генератора і має дути не більше 4ом. Якщо живлення обладнання здійснюється кабельною лінією, то додатково влаштовувати контур заземлення нетреба достатньо буде обладнання приєднати до заземлюючого пристрою блискавкозахисту або ЗП захисту від статики. Але якщо живлення обладнання здійснюється від повітряної лінії, то на вводі в будинок необхідно буде виконати повторне заземлення. У всякому разі заземлюючий пристрій має бути спільним.

Offline arenaar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
все дякую Сугор за допомогу розібрався)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: