Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 106549 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Никто не знает, есть ли официальная расшифровка таких обозначений, как FR, FB, LS, ZH (OH), HF и т.п.? Именно официальная.
« Останнє редагування: 09 Серпень 2010, 17:48:41 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rga
хотелось бы знать официальную расшифровку таких обозначений, как FR, FB, LS, ZH (OH), HF и т.п.

http://kabel-news.ru/netcat_files/90/100/june_G._I._Smelkov_doklad.pdf
Таблица 3.
И еще http://www.spcable.ru/secure/trotpbgost53315.html
но это все в России, а вот у нас....
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В интернете нарыть расшифровок - не проблема, в том числе и у производителей кабеля. Но разночтения имеются.
Поэтому и хотелось бы посмотреть первоисточник. Скорее всего импортный.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таблица 3
Нераспространение горения - Индекс нг, (источник) - ГОСТ Р МЭК 60332-3
Дымообразование при горении и тлении - Индекс LS, (источник) -  ГОСТ Р МЭК 61034
и т.д. Другого пока не нашел.


ГОСТ Р 53315—2009
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/gost_r/53315.pdf
4 Классификация кабельных изделий по показателям пожарной опасности
« Останнє редагування: 10 Серпень 2010, 11:02:17 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, Кажется вот это
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1212
то, что Вам надо.

А здесь российский аналог
http://www.spcable.ru/secure/trotpbgost53315.html

Здесь коменты в прессе по ДСТУ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1213

А здесь российский аналог
http://kabel-news.ru/netcat_files/90/100/june_G._I._Smelkov_doklad.pdf
« Останнє редагування: 10 Серпень 2010, 15:17:05 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Российские нормативы не являются первоисточником для FR, FB, LS, ZH (OH), HF. Они вторичны и переработаны  :) 
И в ДСТУ, опять же, наши обозначения того же.
А на нашем рынке уже очень много импортного кабеля с такими обозначениями. Оно, конечно, понятно - см.сертификат. Но информа ция об обозначениях лишней не будет.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 09:12:15 від rga »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, может данная инфа чем и сгодиться, - здесь http://www.cavicel.com/site/cataloghi/100_1lv.pdf конечно не цель Ваших поисков, а скорее ее обозначивание.
В данной брошюрке со стр.7 по 14 производитель разрисовал структуру стандартов связанных с определением, выбором и установкой электрических кабелей относительно пожароопасности
на мой взгляд
Цитата: rga
расшифровка таких обозначений, как FR, FB, LS, ZH (OH), HF и т.п.
может присутствовать в BS 7629-1. Electric cables. Speciication for 300/500 V fire resistant screened cables having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire. Multicore and multipair cables, но это ИМХО не проверить, т.к. не густо с буржуйской нормативкой в  сети...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Грустно мне от наших норм и вынуждены мы искать первоисточники... .
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
Грустно мне от наших норм и вынуждены мы искать первоисточники... .
Наши нормы, вообще-то, не при чем. Маркировка импортного кабеля выполняется по их импортным правилам. Сертификаты выдаются по нашим правилам с нашей "маркировкой" (Д2, Т1 и т.п.).
Так что все честно.
Тема заинтересовал на предмет личного развития. Чтоб под флагом кабеля LZFR-OH не подсунули вместо огнестойкого нераспространяющий горение. Поскольку и то, и другое обозначается FR

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rga
Тема заинтересовал на предмет личного развития.
ага, вон оно как, тогда  :thumbsup: :thumbsup:
Вообще то прежде чем приобретать ту же стиральную машину или еще чего, то лезу в Инет и читаю, читаю  :)

А грустно: ежели украинцам в тяготь производить огнестойкие кабеля, а по нормам нужны, то будьте любезны в ДСТУ прописать усё, вплоть до запятой. Или же обязать произвдителей маркировать кабеля по ДСТУ, что кстати законодательно прописано. Однако лишний раз убеждаюсь, всякие там Кодексы у МЧС не в фаворе.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Almas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли у кого-нибудь сертификат на кабели JY(St)Y ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Almas
Есть ли у кого-нибудь сертификат на кабели JY(St)Y
У комании "Сивакс", обратитесь к ним.
Стойкий, ДТк0, ДПк0

Ракета

  • Гість
под оповещение только с негорючей изоляцией

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ракета, я что-то пропустил? С утра вроде как огнестойкий был...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, sbal, наверное, просто, понятия нераспостраняющий горение, негорючий, огнестойкий, огнеупорный слились воедино (я часто с этим встречаюсь  :'(). Так что и к вечеру он все-таки огнестойкий должен быть. Это как раз о том, о чем и писала ранее Г-на, по поводу FR - это "fire resistant" или "flame retardant" - где правда?.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.