Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 151811 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АСПС в газовой котельной? (Категория помещения - Г;  здание одноэтажное)
АПС в отдельно стоящей котельной? на основании чего? нужно же только встроенные, пристроенные или крышные защищать. А в отдельно стоящем без ПС кто будет активировать СО. Ну и категория здания "Г" мне кажется не совсем уместна. Если котельная пристроена или встроена к одноэтажному зданию, то назначение здания не она определяет.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sanuch, на основании ДНАОП 0.00–1.20–98 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ
пункта 4.6.28  :
              Работа газоиспользующих установок без постоянного обслуживающего персонала допускается при условии:
   - размещения газоиспользующих установок и вспомогательного оборудования в обособленных запирающихся помещениях, оборудованных охранной сигнализацией и аварийным взрывозащищен-ным освещением с включением его вне помещения;
   - оснащение газоиспользующих установок системами автоматизации, обеспечивающими их безаварийную работу, противоаварийную защиту, отключение подачи газа на установку при загазо-ванности помещения, пожаре в помещении и отключение электроснабжения;
   - ... .

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Protivoves, я руководствовался требованиями ДБН В.2.5-56 п. 6.2.23 6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Но превышение норм не есть их нарушение.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но превышение норм не есть их нарушение.
Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
Если нормативы, в частности, ведомственные, повышают эти требования, то их выполнение не менее обязательно, чем выполнение ДБН В.2.5-56.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
Если нормативы, в частности, ведомственные, повышают эти требования, то их выполнение не менее обязательно, чем выполнение ДБН В.2.5-56.
Подписываюсь.
Выучить как "Отце наш"  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
    Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
    Если нормативы, в частности, ведомственные, повышают эти требования, то их выполнение не менее обязательно, чем выполнение ДБН В.2.5-56.

Подписываюсь.
Выучить как "Отце наш"  :D

И я с вами!  Bow  Но требования ЛЮБОГО ДБН, если они выше других действующих, являются первоочередными и главенствующими, или не так ли?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но требования ЛЮБОГО ДБН, если они выше других действующих, являются первоочередными и главенствующими, или не так ли?
Я бы сказала, что если требование есть, оно обязательное и не отмененное, то выполнять его надо, в какого бы уровня нормативе оно не было записано.
Ведь, собственно, этой самой иерархии уровней как таковой не существует. Как соотносятся ведомственные и строительные нормы? Строительство - то же ведомство.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но требования ЛЮБОГО ДБН, если они выше других действующих, являются первоочередными и главенствующими, или не так ли?
скажу простое и очевидное: пожару абсолютно наплевать на ДБН и иже с ним, на афтаров оных бомажек и прочих "художников"  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы, вообще-то, обязаны выполнять не только ДБН В.2.5-56, но и все остальные нормативы, если они не снижают требований ДБН В.2.5-56.
Ну дык а я о чем :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во как rga обращает в свою веру.
Вот так рождаются религии  :P
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во как rga обращает в свою веру.
Вот так рождаются религии
Нет, по поводу религии - это не ко мне. Я за полную осознанность.

Offline Dmytry

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса:

Есть два отдельно стоящих здания на территории одного предприятия
1. Можно ли использовать в пожароопасных зонах огнестойкий кабель, а в НЕ пожаровзрывоопасных зонах (по улице между зданиями) - обычный нг (не распространяющий горение) для систем звукового и речевого оповещения? С целью удешевления стоимости оборудования?

2. Можно ли прокладывать кабели шлейфов (контрольные) сигнализации с оболочкой нг-LS (не распространяющий горение с малым дымовыделением) рядом с кабелями системы оповещения из негорючего кабеля на одной кабеленесущей системе (лотки, короба, трубы, скобы и т.п.)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. В зависимости от того, как Вы его ведете. Если в земле или воздушка, которая не проходит над горючими строениями, складами материалов, то вполне, почему нет? Если вести будете по стенам, например, деревянных сараев, или над местом складирования бревен или бочек с бензином, то не стоит.

2. Нет. Огнестойкий кабель нужно вести отдельно. Если Вы гарантируете, что в одном лотке эти кабели будут лежать отдельно (перегородку можно установить, например), и монтажники не накидают одно поверх другого, то делайте. Если гарантии нет, ведите отдельно.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если Вы гарантируете, что в одном лотке эти кабели будут лежать отдельно (перегородку можно установить, например)
перегородку класса огнестойкости не ниже класса несущей системы. Я правильно понял?  :-[
Если в земле или воздушка, которая не проходит над горючими строениями, складами материалов, то вполне, почему нет?
а коробку коммутации необходимо где устанавливать?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
перегородку класса огнестойкости не ниже класса несущей системы. Я правильно понял?
Ну, если лоток для огнестойкого кабеля, то перегородка будет из его же комплекта?

а коробку коммутации необходимо где устанавливать?
На стене, на выходе, огнестойкую :)

 