Уважаемый vlad-i-mir!
Не надо "пудрить" мозги другим людям - документ, который Вы привели, не является стандартом, а только проектом, который давно положили в длинный ящик.
Читайте пояснения по адресу:
http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=122665097765&page=40
Уже есть:НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
ТА ОПОВІЩУВАННЯ
Частина 14: Настанови щодо планування, проектування,
монтування, введення в експлуатацію, експлуатування
і технічного обслуговування
(СEN/TS 54-14:2004, IDT)
ДСТУ-Н СEN/TS 54-14:2009
Видання офіційне
(правила стосовно застосування кабелів)
6.11.1 Типи кабелів
Кабелі повинні відповідати будь-яким вимогам, встановленими виробником
або постачальником устатковання. Особливу увагу треба звертати на допустиме
електричне навантаження та затухання сигналів інформації.
Щодо типу кабелів і їхнього монтування повинні виконуватися рекомендацій
національних нормативних документів.
6.11.2 Захист від пожежі
За можливістю кабелі необхідно прокладати в зонах з низьким ризиком
пожежі. За необхідності прокладання кабелів в інших зонах та якщо ушкодження
цих кабелів унеможливить:
a) приймання сигналів виявляння пожежі ППКП;
b) керування засобами оповіщування;
c) приймання сигналів від системи пожежної сигналізації для будь-якого
керування устаткованням протипожежного захисту;
d) приймання сигналів від системи пожежної сигналізації будь-якими
пристроями передавання пожежної тривоги;
то в такому випадку треба або використовувати вогнестійкі кабелі, або
передбачати заходи щодо їх захисту від пожежі.
Рекомендації щодо захисту кабелів від пожежі наведено у А.6.11.2.
6.12 Захист від електромагнітних завад
Для захисту від ушкоджень або хибних тривог, за можливості треба уникати
розміщення устатковання (в тому числі кабельних ліній) у місцях із ймовірно
високими значеннями електромагнітних завад, тобто зі значеннями вищим, ніж ті, за
яких проводилися випробування устатковання. За неможливістю дотримування цих
умов, треба передбачати відповідний електромагнітний захист.
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної
сигналізації можуть бути такі:
b.; l.): не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі
мають межу вогнестійкості не менш ніж 30 хв).
А.6.11.2 Захист від пожежі
а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше одної хвилини після виявлення
пожежі, повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом
не менше ніж 30 хвилин або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх
вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1) з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням
електропостачання; включно кабелі між пристроями оповіщування і їх
джерелами живлення;
2) з’єднання між окремими частинами ППКП;
3) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю індикації;
4) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю керування;
5) будь-які кабелі, які повинні функціонувати після затримки протягом
перевіряння виникнення пожежі.
b) Спеціальні вимоги до кабелів які з’єднують ППКП з іншим пристроями
(автоматичними та пожежними ручним сповіщувачами, пристроями оповіщування
тощо)
1) Радіальні шлейфи
Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у
разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»; або
іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, не менше ніж 30 хв.
або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом
зазначеного проміжку часу.
2) Кільцеві шлейфи
Велике полум’я в окремому незахищеному відсіку імовірніше може бути
причиною багаторазових несправностей у кабелі будь-якого незахищеного
шлейфу, який проходить через цей відсік. Якщо несправності в результаті такої
пожежі призведуть до:
і) несприятливого впливання на функції протипожежного захисту (інші ніж
функції виявляння пожежі) у більше ніж одній зоні і
іі) ці функції дуже важливі для організування порядку дій у разі пожежі в
період, встановлений у документації, зазначеної у 5.6,
то кабелі шлейфів в межах цього відсіку повинні відповідним чином бути
захищені, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість в умовах впливу вогню та при
пожежегасінні протягом визначеного періоду або 30 хв. – те значення, що буде
більше.
А.7.3.3 Кабельні лінії
Кабелі, що з'єднують між собою компоненти системи пожежної сигналізації та
оповіщування, є її важливою частиною, і мають бути обов’язково захищені від
завад. Може бути два основних джерела таких завад:
a) неправильне підімкнення, відімкнення кабелю або інше фізичне
втручання, у той час як кабелі інших систем підімкнені.
b) електричні завади, від зазвичай перехідних процесів у розташованих
поруч інших кабелях, призначених для передавання потужних сигналів
керування або електроенергії.
Для зниження таких завад кабелі системи пожежної сигналізації та
оповіщування треба відокремлювати від кабелів інших систем. Їх окреме
прокладання можна виконувати одним або кількома такими способами:
c) прокладання в системах кабельних трубопроводів, коробів глухих та зі
знімними кришками або каналів, передбачених для кабелів пожежної
сигналізації та оповіщування:
1) відокремлювання від інших кабелів механічним способом за допомогою
міцного, жорсткого і довговічного матеріалу, що відповідає вимогам класів
А1, А2 або В стандарту EN 13501-1;
2) прокладання на відповідній відстані (зазвичай, щонайменше 0,3 м) від
кабелів інших систем;
3) використовування електрично екранованих кабелів.
Кабелі пожежної сигналізації та оповіщування повинні також:
d) мати відповідне марковання або позначки, нанесені з інтервалами не
більш ніж 2 м, які вказують їхнє призначення і вимоги щодо розподілу;
або
e) мати забарвлення протягом всієї довжини оболонки кабелю чи
зовнішнього покриття кольором, що відрізняється (наприклад,
червоним); або
f) розміщуватися в системах кабельних коробів глухих та зі знімними
кришками і каналів, призначених винятково для кабелів пожежної
сигналізації, з відповідним позначенням, маркованням.