Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 107180 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТФКабель есть огнестойкий кабель.  К ним позвонили и они нам в электронке прислали сертификат

poltergeyst

  • Гість
Цитата: poltergeyst
где можно увидеть сертификаты соответствия на огнестойкий кабель
Можно скачать с сайтов производителей кабелей или посмотреть в каталогах.[/quote]

Ну...ну... и по какому же адресу вы предлагаете это поискать??? Мною обрыт Интернет с ног до головы и пока безуспешно. Если они у вас есть - прошу вас выложить ссылки на сертификаты, желательно свежие. Спасибо!

poltergeyst

  • Гість
omega75, Хочу попросить вас об одолжении: немогли бы вы переслать этот сертификат на мой адрес?
diligance@km.ru

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На работе. Завтра пришлю.

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел  сертификаты.
http://www.eney.kiev.ua/index.php?p=203
правда качество плохое.

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
poltergeyst,
По  НАПБ Б.06.004-2007
п. 1.28  "а системи оповіщення та управління евакуацією під  час  пожежі  -  не  менше 15 хв."
Класс должен быть в пределах Е15-Е30.
Сертификат кабеля   JE-H(St)H...Bd FE180/E90 имеет класс со способностью сохранения функциональности Е90.
Не противоречит это нормам завышенный класс кабеля.

Сертификаты скинул на мыло.

В Эней есть кабель с классом Е30.
http://www.eney.kiev.ua/index.php?p=227

vlad-i-mir

  • Гість
Вот сертификаты DRAKA: http://www.draka.ee/index.php?page=239&
в том числе и сигнальные на Е-30.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть еще здесь огнестойкие http://interkabel.ua/info/produkty/ognestoikie-kabeli/hxh-fe/ . я так понял сайт только в разработке
« Останнє редагування: 18 Січень 2010, 20:23:22 від tuilri »

vlad-i-mir

  • Гість
Уважаемый vlad-i-mir!
Не надо "пудрить" мозги другим людям - документ, который Вы привели, не является стандартом, а только проектом, который давно положили в длинный ящик.
Читайте пояснения по адресу:
http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=122665097765&page=40


Уже есть:
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
ТА ОПОВІЩУВАННЯ
Частина 14: Настанови щодо планування, проектування,
монтування, введення в експлуатацію, експлуатування
і технічного обслуговування
(СEN/TS 54-14:2004, IDT)
ДСТУ-Н СEN/TS 54-14:2009
Видання офіційне
(правила стосовно застосування кабелів)
6.11.1 Типи кабелів
Кабелі повинні відповідати будь-яким вимогам, встановленими виробником
або постачальником устатковання. Особливу увагу треба звертати на допустиме
електричне навантаження та затухання сигналів інформації.
Щодо типу кабелів і їхнього монтування повинні виконуватися рекомендацій
національних нормативних документів.
6.11.2 Захист від пожежі
За можливістю кабелі необхідно прокладати в зонах з низьким ризиком
пожежі. За необхідності прокладання кабелів в інших зонах та якщо ушкодження
цих кабелів унеможливить:
a) приймання сигналів виявляння пожежі ППКП;
b) керування засобами оповіщування;
c) приймання сигналів від системи пожежної сигналізації для будь-якого
керування устаткованням протипожежного захисту;
d) приймання сигналів від системи пожежної сигналізації будь-якими
пристроями передавання пожежної тривоги;
то в такому випадку треба або використовувати вогнестійкі кабелі, або
передбачати заходи щодо їх захисту від пожежі.
Рекомендації щодо захисту кабелів від пожежі наведено у А.6.11.2.
6.12 Захист від електромагнітних завад
Для захисту від ушкоджень або хибних тривог, за можливості треба уникати
розміщення устатковання (в тому числі кабельних ліній) у місцях із ймовірно
високими значеннями електромагнітних завад, тобто зі значеннями вищим, ніж ті, за
яких проводилися випробування устатковання. За неможливістю дотримування цих
умов, треба передбачати відповідний електромагнітний захист.
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної
сигналізації можуть бути такі:
b.; l.): не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі
мають межу вогнестійкості не менш ніж 30 хв).
А.6.11.2 Захист від пожежі
а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше одної хвилини після виявлення
пожежі, повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом
не менше ніж 30 хвилин або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх
вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1) з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням
електропостачання; включно кабелі між пристроями оповіщування і їх
джерелами живлення;
2) з’єднання між окремими частинами ППКП;
3) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю індикації;
4) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю керування;
5) будь-які кабелі, які повинні функціонувати після затримки протягом
перевіряння виникнення пожежі.
b) Спеціальні вимоги до кабелів які з’єднують ППКП з іншим пристроями
(автоматичними та пожежними ручним сповіщувачами, пристроями оповіщування
тощо)
1) Радіальні шлейфи
Повинні:
і) проходити через площі, що їх контролюють пожежні сповіщувачі, так, щоб у
разі пожежі ППКП функціонував у режимі «пожежа»; або
іі) бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, не менше ніж 30 хв.
або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом
зазначеного проміжку часу.
2) Кільцеві шлейфи
Велике полум’я в окремому незахищеному відсіку імовірніше може бути
причиною багаторазових несправностей у кабелі будь-якого незахищеного
шлейфу, який проходить через цей відсік. Якщо несправності в результаті такої
пожежі призведуть до:
і) несприятливого впливання на функції протипожежного захисту (інші ніж
функції виявляння пожежі) у більше ніж одній зоні і
іі) ці функції дуже важливі для організування порядку дій у разі пожежі в
період, встановлений у документації, зазначеної у 5.6,
то кабелі шлейфів в межах цього відсіку повинні відповідним чином бути
захищені, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість в умовах впливу вогню та при
пожежегасінні протягом визначеного періоду або 30 хв. – те значення, що буде
більше.
А.7.3.3 Кабельні лінії
Кабелі, що з'єднують між собою компоненти системи пожежної сигналізації та
оповіщування, є її важливою частиною, і мають бути обов’язково захищені від
завад. Може бути два основних джерела таких завад:
a) неправильне підімкнення, відімкнення кабелю або інше фізичне
втручання, у той час як кабелі інших систем підімкнені.
b) електричні завади, від зазвичай перехідних процесів у розташованих
поруч інших кабелях, призначених для передавання потужних сигналів
керування або електроенергії.
Для зниження таких завад кабелі системи пожежної сигналізації та
оповіщування треба відокремлювати від кабелів інших систем. Їх окреме
прокладання можна виконувати одним або кількома такими способами:
c) прокладання в системах кабельних трубопроводів, коробів глухих та зі
знімними кришками або каналів, передбачених для кабелів пожежної
сигналізації та оповіщування:
1) відокремлювання від інших кабелів механічним способом за допомогою
міцного, жорсткого і довговічного матеріалу, що відповідає вимогам класів
А1, А2 або В стандарту EN 13501-1;
2) прокладання на відповідній відстані (зазвичай, щонайменше 0,3 м) від
кабелів інших систем;
3) використовування електрично екранованих кабелів.
Кабелі пожежної сигналізації та оповіщування повинні також:
d) мати відповідне марковання або позначки, нанесені з інтервалами не
більш ніж 2 м, які вказують їхнє призначення і вимоги щодо розподілу;
або
e) мати забарвлення протягом всієї довжини оболонки кабелю чи
зовнішнього покриття кольором, що відрізняється (наприклад,
червоним); або
f) розміщуватися в системах кабельних коробів глухих та зі знімними
кришками і каналів, призначених винятково для кабелів пожежної
сигналізації, з відповідним позначенням, маркованням.

« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 10:55:11 від vlad-i-mir »

Sergiusz

  • Гість
Цитата: bvv
Уважаемый vlad-i-mir!
Не надо "пудрить" мозги другим людям - документ, который Вы привели, не является стандартом, а только проектом, который давно положили в длинный ящик.
Изучите ДСТУ-Н CEN TS 54-14-2009! :P

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergiusz, на будущее: обращайте внимание на дату приводимой вами цитаты, ну и о авторе тоже стоит узнавать информацию,-как минимум в профиль заглянуть...
Цитата: Sergiusz
Изучите ДСТУ-Н CEN TS 54-14-2009!  :P

http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=5&id=125371138842&page=40

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рекомендую для оповещения, да и для шлейфов,если есть такая необходимость, кабели 1х2х0,8мм и 1х2х1,5мм.кв., со степенью огнестойкости Ек30. ТТХ здесь: http://www.drakaservice.nl/draka/Countries/Draka_Netherland/producten/datasheet.asp?MofBoomBool=&targetpage=&boom=20741|21215&hoofdstuk=19059&menuid=2
С сертификацией все в порядке. :thumbsup:
« Останнє редагування: 13 Квітень 2010, 18:23:24 від ZoloS9479 »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
только для речевого оповещения с пропускной способностью частот, обеспечивающей передачу речевой информации.
- Respect. Впервые заметил, может я и невнимательный, что обращено внимание на частотные характеристики. Вот и вопрос, как ведет себя обыкновенный силовой кабель, при озвучке (20-20000 Гц)?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Firetuf
как ведет себя обыкновенный силовой кабель, при озвучке (20-20000 Гц)?
ИМХО такого широкого частотного диапазона для оповещения не требуется, достаточно 300 - 3000 Гц
я знаю не все, а только половину

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, возможно имелось ввиду
Цитата: Firetuf
при озвучке
качество звучания, скажем, QUEEN?  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: