Доброго вам дня.
Роблю розділ ЕТР із встановлення дизель-генератора на 450 кВА (ємність баку 840л).
Замовник хоче ставити ДГ біля своєї однотрансформаторної ТП-10/0,4 кВ (потужність трасформатора 1000 кВА).

Направте на істинний шлях, де дізнатися норми по відстані між такими об'єктами.
Нижче фото ДГ для розуміння.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
де дізнатися норми по відстані між такими об'єктами
Із того, що зараз є, є вимоги, чи рекомендації ДСНС (6 м до стін з вікнами, та 1 м. до стін без вікон), але вони не закріплені в нормах https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/nebezpeki-insogo-xarakteru/zaxodi-bezpeki-pid-cas-vikoristannia-benzinovix-ta-dizelnix-generatoriv#:~:text=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%201%20%D0%BC.
Також, в ТП є охоронна зона 3 м, так що, якщо ТП на балансі обленерго, без його згоди в радіусі 3 м від ТП розміщувати ДЕС не можна. В даному випадку, ТП замовника, так що він може дозволи розмістити ближче, але потрібно залишити зони для обслуговування ДЕС, ну і на підземні КЛ бажано не налізти :)
« Останнє редагування: 13 Квітень 2023, 08:05:58 від CC19 »

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
  • Харків... Салтівка
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наскільки мені відомо, заборони немає. Спробуйте подивитись тут,

9. Автономні електростанції
_https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z1143-06#top

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я керувався цією таблицею. Питань не було.
Ступінь вогнестійкості ДЄС в капоті - IIIа

 