Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 106551 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Кто каким кабелем пользуется для этих систем. На сколько я знаю то к оповещению особые требования к кабелю, а есть ли какие-то требования по пожарной сигнализации?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: buldozer
есть ли какие-то требования по пожарной сигнализации?

http://eom.com.ua/index.php/topic,2469.msg15322.html#msg15322

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Меня интересуют конкретные марки кабелей. Кто какие применяет на объектах? Мы раньше использовали w4x0.22, но это уже в прошлом. Пробовали по рекомендациям jh - очень неудобно, грубый и твёрдый.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: buldozer
Кто какие применяет на объектах?

Для шлейфов пожарной сигнализации применяю в проектах ТРВ и UTP.
Для оповещения - огнестойкие:
http://www.likurg.com.ua
http://www.azovcc.ru
только для речевого оповещения с пропускной способностью частот, обеспечивающей передачу речевой информации.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
buldozer, вопросик. а почему w4x0.22 в прошлом? я сам такой применяю. он чем-то плохой?

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Цитата: tuilri
вопросик. а почему w4x0.22 в прошлом? я сам такой применяю. он чем-то плохой?
Если он итальянского производства, то он очень не плохой, но учитывая экспансию китайского кабеля на нашем рынке, серьёзность наших объектов, где строго требуют сертификаты соответствия на всё и пожелания пождепартамента заказчика приходиться использовать кабель с определёнными характеристиками.

Offline argus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
buldozer, вопросик. а почему w4x0.22 в прошлом? я сам такой применяю. он чем-то плохой?
На сегодняшний день 98% кабеля серии w китайского, причем это алюминий обмедненный. В местах соединений через какое - то время (из-за хим. реакций) могут возникнуть проблемы.
Мы используем для оповещение кабель серии NXN, (можно ВВП  в специальной негорючей оболочке), а для сигнализации витую пару в негорючей оболочке.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: argus
а для сигнализации витую пару в негорючей оболочке.
Для сигнализации чего?

vlad-i-mir

  • Гість
tuilri,  Господа, учите матчасть:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ
ДСТУ EN 54-14:2005
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Требования по проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и
техническому обслуживанию
ВВЕДЕНИЕ
Данный стандарт разработан на основании потребности в чётких правилах по
проектированию, монтажу, наладке, проверке, приёмке в эксплуатацию, эксплуатации и
техническому обслуживанию, а также расширению и модернизации систем пожарной сигнализации,
в состав которых входит оборудование, которое выпускается отечественной промышленностью и
зарубежными изготовителями согласно требований частей ДСТУ EN-54, которые действуют на
Украине.
5.10 Электропроводка установки пожарной сигнализации
5.10.1 Общие положения
Кабели, которые должны функционировать более 1 мин после возникновения пожара,
должны противостоять воздействию огня и выдерживать пожар по крайней мере в течении 30 мин
или должны быть защищены таким образом, чтобы была возможность противостоять воздействию
пожара на это же время. К таким кабелям относятся:
− соединение между прибором приёмно-контрольном (устройством управления и
индикации) и всеми отдельными источниками энергоснабжения;
− соединение между отдельными частями прибора приёмно-контрольного (устройства
управления и индикации);
− соединение между главным прибором приёмно-контрольным (устройством управления
и индикации) и параллельными приборами приёмно-контрольными (панелями индикации);
− соединение между главным прибором приёмно-контрольным (устройством управления
и индикации) и любым подчиненным прибором приёмно-контрольным (устройством управления и
индикации);
− каждый кабель, который должен функционировать после включения задержки
передачи сигнала пожара для определения места пожара.
6 МОНТАЖ
6.2.2 Прокладывание кабелей
Питающие и сигнальные кабели пожарных извещателей или системы пожарной
сигнализации, необходимо прокладывать так, чтобы избежать неблагоприятное воздействие на
систему:
- электромагнитные помехи;
- возможность повреждения при пожаре;
- возможность механического повреждения;
- повреждения в результате проведения работ по техническому обслуживанию других
систем.
Для этого кабели системы пожарной сигнализации необходимо отделять от кабелей других
систем, что можно выполнить одним или несколькими следующими способами:
- прокладка в кабельных шахтах, коробах, желобах и каналах, предусмотренных для
кабелей пожарной сигнализации;
- отделение от других проводов механическим способом при помощи негорючего,
прочного, жесткого и твёрдого материала, который отвечает требованиям ДБН В.1.1-7-2002;
- прокладка на соответствующем расстоянии (не менее 0,3 м) от кабелей других систем;
- использование электрически экранированных кабелей.
Кабели пожарной сигнализации должны также:
- иметь соответствующую маркировку (красный цвет) или обозначение нанесённое
красным цветом с интервалами не более 2 м, которые указывали бы их назначение и требования по
разделению; или
- размещаться в коробах, лотках и каналах, предназначенных исключительно для
кабелей пожарной сигнализации с соответствующими надписями.
Короба, лотки и каналы, предназначенные исключительно для кабелей пожарной
сигнализации должны закрываться крышками и все крышки должны надёжно фиксироваться.
Если для функционирования пожарной сигнализации используется многожильный кабель,
гибкий кабель или соединённая линия, то ни одну из жил нельзя использовать в цепях других
систем.
Кабели с напряжением большим, чем низковольтные должны отделяться от других кабелей
пожарной сигнализации. В частности, кабель питающей сети не должен входить в тот же кабельный
разъём, что и кабели для низкого напряжения питания или сигнальные.
Нет необходимости в разделении кабелей электропитания системы пожарной сигнализации с
питающей стороны изолирующего защитного устройства.
Диаметр провода линий пожарной сигнализации должен быть не менее 0,6 мм каждой
жилы.


Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vlad-i-mir, а есть в электронке почитать?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый vlad-i-mir!
Не надо "пудрить" мозги другим людям - документ, который Вы привели, не является стандартом, а только проектом, который давно положили в длинный ящик.
Читайте пояснения по адресу:
http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=122665097765&page=40
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline argus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: argus
а для сигнализации витую пару в негорючей оболочке.
Для сигнализации чего?
Всего. Все сигналы управления.

poltergeyst

  • Гість
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть сертификаты соответствия на огнестойкий кабель, которым вы все пользуетесь? Или вы без сертификатов его закладываете???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: poltergeyst
где можно увидеть сертификаты соответствия на огнестойкий кабель
Можно скачать с сайтов производителей кабелей или посмотреть в каталогах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.