Сугор, я об этом выше упоминал:

Там могут быть организационно-эксплуатационные моменты почему это решение нерационально, но чисто электрически это вполне допустимо
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #16 : 11 Березень 2019, 19:52:07 »
Не имеет разницы, какие аппараты защиты стоят в цепочке ТП - ВРУ,  предохранитель со стороны питания и автомат со стороны нагрузки или же автомат и там и там.
Между аппаратами защиты на ГРЩ РУ ТП и нижестоящим вводным аппаратом защиты ВРУ наиболее часто используется временная селективность. Этот вид селективности  обеспечивается за счет смещения или сдвига времятоковых характеристик  последовательно  расположенных  предохранителей ГРЩ РУ ТП и вводного автоматического  выключателя ВРУ по оси времени.
То есть по времени первым должен сработать вводной автомат ВРУ, согласно гл.1.7 ПУЭ за время < 5 c, времятоковая же характеристика предохранителя ГРЩ должна лежать выше времятоковой характеристики автомата ВРУ и обеспечивать селективность, но время отключения должно быть не больше ≤ 5 с согласно все той же гл.1.7 ПУЭ (то есть время срабатывания tпр. > tавт.).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Mawerick

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #17 : 11 Травень 2019, 20:26:00 »
А какой толщины должна быть оптимальная толщина изоляции кабеля? Я здесь присмотрел несколько вариантов разной цены в итоге теряюсь, какой из них необходим действительно, а какой будет переплатой.