Не имеет разницы, какие аппараты защиты стоят в цепочке ТП - ВРУ, предохранитель со стороны питания и автомат со стороны нагрузки или же автомат и там и там.
Между аппаратами защиты на ГРЩ РУ ТП и нижестоящим вводным аппаратом защиты ВРУ наиболее часто используется временная селективность. Этот вид селективности обеспечивается за счет смещения или сдвига времятоковых характеристик последовательно расположенных предохранителей ГРЩ РУ ТП и вводного автоматического выключателя ВРУ по оси времени.
То есть по времени первым должен сработать вводной автомат ВРУ, согласно гл.1.7 ПУЭ за время < 5 c, времятоковая же характеристика предохранителя ГРЩ должна лежать выше времятоковой характеристики автомата ВРУ и обеспечивать селективность, но время отключения должно быть не больше ≤ 5 с согласно все той же гл.1.7 ПУЭ (то есть время срабатывания tпр. > tавт.).