В жилом доме весь цокольный этаж супермаркет. Под супермаркетом в подвальном помещении есть помещение телекоммуникационной.  Как проложить кабель с существующей кабельной канализации в помещение телекоммуникационной? Отметка ввода -4,000 м.   В данный момент нужно сделать закладные трубы в фундамент ... в супермаркет я так понимаю залазить бессмысленно так как все провайдеры не смогут иметь доступ.  Как будет осуществляться прокладка наружниками на глубину -4.000 м?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
влаштувати впритул до фундамента колодязь кабельний.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
влаштувати впритул до фундамента колодязь кабельний.
Заранее спасибо за ответы.  На чертеже в колодец заходят не с земли я так понимаю? Крышка колодца насколько должна быть поднята от уровня земли чтобы не попадала вода?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На чертеже в колодец заходят не с земли я так понимаю?
до колодязя кабелі підходять на стандартній глибині 0,7 м під землею далі заходять в колодязь і ниряють на потрібну глибину до місця вводу в будівлю
Крышка колодца насколько должна быть поднята от уровня земли чтобы не попадала вода?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот разрез и в подвал нужно завести кабели связи. То есть закладные в фундаменте подвального этажа.  От уровня земли получается 3,5 - 4 м .

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВ,  но ведь супермаркет занимает не весь этаж. Где-то должны в здание входить и другие сети: электричество, вода, отопление, канализация. Щитовая уж точно не может быть на отм. -4м

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
У электриков щитовая для супермаркета отдельно в супермаркете. Для жилого дома в подвале. Наружники строят камеру с опуском до минус 4 м и заходят с нее в две электрощитовые.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
но ведь супермаркет занимает не весь этаж

Супермаркет на весь этаж. Есть только тех помещения пренадлежащие только супермаркету.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наружники строят камеру с опуском до минус 4 м и заходят с нее в две электрощитовые.
Лень искать ссылки, но вообще то это нарушение, щитовая должна находится недалеко от входа в здание, нормы не дают определения понятию, недалеко, но отметка -4м даже при всех натяжках в недалеко точно не попадает. Впрочем, еще раз посмотрев разрез, у меня возник вопрос: что с отметками? уровень земли +3,200,  уровень пола подвала -2,950, т.е разница в отметках 6,150. Возможно дом стоит на склоне и отсюда получается что отм. 0,000 находится ниже уровня земли

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть у меня фото одной хитрой приспособы для герметичного ввода труб с кабелями через бетонные стены... Монтировали сами - очень понравилось. Есть целый архив фото по этой теме... дадите почту - поделюсь. На фото труба с кабелями связи Д-63 мм. Даже проект сохранился, если нужно (как раз наружная канализация кабельных линий).
« Останнє редагування: 13 Лютий 2019, 11:20:59 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 