А на счет требований включения (мое мнение) это в том случае когда указатели нужно включать отдельно для разных зон, типа если система действительно управляет то указатели которые указывают путь к очагу пожара не должны работать, но, по моему, таких систем у нас пока еще никто не делает
Это 5 тип оповещния. Но управление (включение автоматическое и ручное) прописано для всех типов оповещения. Увы! И не в одном месте:
9.1.3 Оповіщення здійснюється одним із таких способів або їх комбінацією:
передачею звукових, а також, за необхідності, світлових сигналів оповіщення у всі приміщення будинку;
трансляцією мовленнєвих повідомлень про пожежу;
передачею в окремі зони будинку або приміщення повідомлень про місце виникнення пожежі, про шляхи евакуювання та дії, що забезпечують особисту безпеку;
увімкненням світлових покажчиків рекомендованого напрямку евакуювання;
увімкненням освітлення евакуювання;
для СО4 та СО5 типів - двостороннім зв'язком між приміщенням пожежного поста та зонами оповіщення.
9.2.2 СО з використанням світлової (візуальної) сигналізації складається із світлових оповіщувачів,
світлових покажчиків, знаків, табло або інших пристроїв, сигнальна інформація від яких створюється подачею сигналу управління.
9.2.7 Приведення в дію СО виконується:
- в автоматичному режимі сигналом від СПС;
- в ручному режимі оперативним персоналом із пожежного поста при отриманні сигналу від СПС або АСПГ