Вроде не так однозначно
"8.9.10 Світлові покажчики (знаки безпеки) встановлюються:
- над кожним евакуаційним виходом;"
Возможно кое-где хватит знака евак.выхода по ДСТУ 6309.
Ну так в каждом помещении есть дверь, ведущая к выходу.
ДБН В.1.1-7:2016
7.2 Евакуаційні виходи
7.2.1 Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть
із приміщень:
а) першого поверху - назовні безпосередньо або
через коридор, вестибюль (фойє, хол), сходову клітку, сходи;
б) будь-якого надземного поверху, крім першого:
через коридор, хол (крім холу зазначеного у підпункті а) пункту 7.3.1 цих Норм), вестибюль (фойє), покрівлю або її ділянку, що відповідає вимогам 7.3.12 цих Норм, до сходової клітки або сходів; безпосередньо до сходової клітки (сходів);
в) цокольного, підвального, підземного поверхів - назовні безпосередньо, через сходи, сходову клітку, які мають вихід назовні безпосередньо, або
через коридор, який веде до таких сходів, сходової клітки. Допускається вихід назовні із зазначених сходів, сходової клітки влаштовувати через тамбур, який відокремлений від поверху суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу;
г)
у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечено виходами, зазначеними в підпунктах а), б) та в) цього пункту, крім випадків, обумовлених у НД.
А насчет знаков, вряд ли. Оповещатели, в том числе и указатели, должны включаться автоматически или вручную (ДБН-56). Да и в новом 28-м что было, кажется, в ту же тему.