До ввода нового ДБНа осталось уже совсем немного, пора готовится :)

В соседней ветке уже начинали обсуждать эту тему, предлагаю разобраться...
Итак, согласно
Quote (selected)
8.9.3 Евакуаційне освітлення повинно забезпечувати безпечний вихід людей з приміщення в разі надзвичайної події, наприклад, відмова робочого освітлення, пожежа, тощо.

Как видно, количество пребывающих людей в помещение уже не не влияет на необходимость аварийного освещения. Отсюда первый вопрос:
1. Аварийное освещение теперь предусматриваем во всех зданиях даже если это кажется нелогичным (склад покрышек 3х3м)?

ДБН В.2.5-23:2010 (п4.11) и некоторые другие нормы разрешают, при наличии на объекте только ІІІ категории, запитывать аварийное освещение по той же ІІІ категории. Отсюда первый вопрос:

2. Можно ли в таких зданиях как: жилой дом до 5 этажей, небольшая школа в селе, склад покрышек, запитывать аварийное освещение по ІІІ категории без аккумуляторов? с учетом нового ДБНа по освещению
« Останнє редагування: 04 Лютий 2019, 15:31:23 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как видно, количество пребывающих людей в помещение уже не не влияет на необходимость аварийного освещения.
Ну, насколько я понял не совсем так. К сожалению, текст не копируется, поэтому только пункты
8.9.4, 8.9.5

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению, текст не копируется, поэтому только пункты 8.9.4, 8.9.5
Попробуй этот
8.9.5 - относится к антипаническому освещение. Да, там есть условия в 30 человек и 60м.кв.
8.9.4 - относится к освещению путей эвакуации
Quote (selected)
Освітлення шляхів евакуації в приміщеннях або місцях виконання робіт поза будинками має
бути:
– перед кожним евакуаційним виходом;
– в коридорах і проходах по шляхах евакуації;
Ограничения по людям я здесь не вижу, эвакуационный выход есть в любом здании. Как быть?
« Останнє редагування: 04 Лютий 2019, 16:36:47 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как быть?

ДСТУ 2272-93 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА Терміни та визначення
Quote (selected)
56 шлях евакуації Шлях, що веде до евакуаційного виходу
57 евакуаційний вихід Вихід із будинку (споруди), безпосередньо назовні, вихід із приміщення, що веде назовні до
коридору чи сходової клітки безпосередньо через суміжне приміщення
ДБН В.2.5-28:2018
Quote (selected)
3.2 антипанічне освітлення Вид евакуаційного освітлення для запобігання паніки та безпечного підходу до шляхів евакуації
3.9 евакуаційне освітлення та частина аварійного освітлення, яка забеспечує гарантію ефективного розпізнавання і використання шляхіва евакуації
Если речь идет о общественном здании, то я не вижу проблемы в том чтобы над каждой дверью поставить указатель, а  Если же речь идет о жилье, то я не знаю как это решение можно воплотить в жизнь в квартире и не понимаю зачем.
« Останнє редагування: 04 Лютий 2019, 18:26:21 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад покрышек 3х3м, нужно предусматривать эвакуационное освещение?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад покрышек 3х3м, нужно предусматривать эвакуационное освещение?
Думаю - не нужно. Нужно ждать плана эвакуации и по нему работать.

Правила пожежної безпеки в Україні - 2015
Quote (selected)
5. На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15

Для помещения 3х3м такой план вряд ли будет.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, логика есть, но все-равно неубедительно.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю - не нужно. Нужно ждать плана эвакуации и по нему работать.
На плане эвакуации будут стрелочки из каждого помещения. Это все - пути эвакуации.
А ППБУ - это всего лишь обязательный минимум. Любые другие нормативы могут ужесточать требования. Тем более ДБН свежее.
Так что, увы! куда все это повернет, пока непонятно. Думаю, экспертиза скоро объяснит нам всем.  :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад покрышек 3х3м, нужно предусматривать эвакуационное освещение?
Если в помещении есть рабочее освещение, то в чем проблема повесить над дверью указатель? А если в помещении будет стоять стеллаж посередине, то там скорее всего нужно будет делать и антипаничное освещение
запитывать аварийное освещение по ІІІ категории без аккумуляторов?
если ІІІ категория, то без акков не обойтись. А для того чтобы акки служили дольше и чтобы светильники на ночь можно было выключать их нужно подключать 4х жильным кабелем (одна фазная жила через выключатель на светильник, другая на акк для подзарядки и контроля наличия питания)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в помещении есть рабочее освещение, то в чем проблема повесить над дверью указатель?
Проблема как раз в категории электроснабжения.
если ІІІ категория, то без акков не обойтись.
Склад может быть неотапливаемый и соответственно при -20С акки работать не будут. Смотри также п.8.9.4:
Quote (selected)
Освітлення шляхів евакуації в приміщеннях або місцях виконання робіт поза будинками має
бути:

– зовні перед кожним кінцевим виходом з будівлі.
Т.е. что, светильник над дверью перед входом тоже должен быть с акком?

Но, ДБН В.2.5-23:2010 разрешал/или еще разрешает для некоторых объектов, запитывать аварийное освещение по ІІІ категории
Quote (selected)
4.11    Живлення аварійного освітлення повинно бути незалежним від живлення робочого освітлення і виконуватись при двох вводах у будинок або споруду від різних вводів, а при одному вводі – самостійними лініями, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків, що виконані комплектним шинопроводом.
Тоже не понятно противоречит ли  ДБН В.2.5-23:2010 и ДБН В.2.5-28_2018???
« Останнє редагування: 05 Лютий 2019, 12:22:55 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад может быть неотапливаемый и соответственно при -20С акки работать не будут.
CC19, Возможно я ошибаюсь, но почему ты решил, что акки работать не будут? Вот светильник https://www.ltcompany.com/ru/products/types/emergency/luminaires-with-high-ip/uran-led/uran-6511-3-led/ с УХЛ2

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот почему
Quote (selected)
13   Температурный режим - от 0 до +40 C
Какое тогда это УХЛ2, я не знаю  :)
При отрицательных температурах акки отдают меньшую емкость.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Температурный режим - от 0 до +40 C
там рядом значек от -30 до +40. Возможно, нужно уточнять при заказе, я не особо не вникал, взял первый попавшийся
Вот Ватра https://vatra.ua/rus/products/led-lighting/dbo01vsp-dbo02vsp-emergency-VATRA можно ли этому верить - незнаю
« Останнє редагування: 05 Лютий 2019, 13:36:13 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
С паспорта
Quote (selected)
1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 0°С для автономных светильников (с аккумуляторами) и -30 ͦ для светильников централизованного типа. Верхнее значение +40оС.

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад может быть неотапливаемый и соответственно при -20С акки работать не будут.
Поставить выносной блок аккум. в отапливаемом помещении.

 