Автор Тема: Сечение магистрального провода  (Прочитано 1599 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 180
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток.
Попался на глаза проект наружного освещения коттеджного поселка.
Опоры запроектированы СВ95. Расстояния между опорами 24-25м.
Питающий кабель от щита управления освещением выполнен СИПом 3х16+1х25мм.
Вопрос вот в чем - а можно ли такое сечение использовать для магистрального провода? Ведь в ПУЭ в табл. 2.4.1 указано мин сечение для региона - 35мм2.

Offline reva_andrey

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
От щита управления освещения до первой опоры если расстояние не превышает 25м, я думаю что можно, а вот дальше, между опорами необходимо выбирать согласно ПУЭ в табл. 2.4.1

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: