Автор Тема: Використання заземлення блискавкозахисту як захисного  (Прочитано 2457 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline nadiaL

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Влаштовано контур блискавкозахисту по периметру будівлі ,опір якого менше 4 ом.чи потрібно додатково виконувати захисне заземлення?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що за будівля?
Якщо матеріал контура відповідає вимогам ПУЕ 1.7.117 (табл. 1.7.5), то його можна прийняти як контур захисного заземлення.