Ну и глупый вопрос? Неужели кабель засовывать в металическую трубу легче чем прокладывать его по лоткам?
С одной стороны легче конечно по лоткам (особенно лестничным)... Как вы герметизацию сделате при проходе межэтажного перекрытия в случае лестничных лотков? Закроете лоток крышкой, после прокладки всех кабелей и задуете отверстие между лотком и крышкой из этажного щита? Представьте, что придется добавить пару кабелей в стояк (еще не было такого, чтобы что-то не появилось нового или забытого в проекте)... А шахта уже заложена кирпичом... К крышке доступа нет... Кабель внутри лотка не закрепить... Грамотные монтажники всегда одну перекладину лестничного лотка в щит заведут чтобы кабель не висел всем своим весом потом на корпусе шкафов (крепить ведь кабель можно будет только к самому ЩЭ, если к лотку нельзя!)... Но тогда с высотой установки ЩЭ нужно играться... Да и лотком в отверстие щита попасть еще нужно СООСНО по всей вертикали стояка (для этого отверстия нужно пробивать по отвесу сверху-вниз ... Поверьте: монтажникам некогда этими измерениями на стройке заниматься! Вот и переделывают потом по 20 раз работу... Или косяки оставляют.
Мое мнение: самое надежное и правильное выполнение стояков кассетами из металлических труб. Для каждой трубы распишите номер группы и тип кабеля только! А представьте если в одном стояке еще нужно прокладывать кабели LS и FRLS.... Тогда, чтобы уйти от второго лотка в стояке, трубы вам сказкой покажутся! Вкинуть кабели в трубы монтажникам ващще не сложно. Вот пожильно затянуть стояк без перекручивания жил - нужен опыт!