Автор Тема: ПС в помещениях с натяжными потолками  (Прочитано 1282 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Заказчика оборудована часть помещений натяжными потолками. Сейчас возникла необходимость оснащать здание пожарной сигнализацией. Подскажите, кто сталкивался, как устанавливать дымовые извещатели в помещении в котором натянут горючий "натяжной" потолок.
P.S. О линейных дымарях думал, но затраты на линенйные не в пример больше чем затраты на точечные.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в помещениях с натяжными потолками
« Reply #1 : 21 Січень 2019, 13:03:33 »
имхо без демонтажа полотна натяжного потолка не обойтись. Печалька

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в помещениях с натяжными потолками
« Reply #2 : 21 Січень 2019, 15:40:36 »
А.5.3.8 EN54-14 Площі, що не потребують контролю:
Порожнини (включно з порожнинами під фальшпідлогою і над підвісною стелею), потребують окремого контролю автоматичними пожежними сповіщувачами, якщо:
e) можливе швидке поширення вогню або диму вздовж цих порожнин за межі приміщення, де виникла пожежа до моменту виявлення пожежі пожежними сповіщувачами, розміщеними зовні порожнин; або
f) вогонь у порожнині може пошкодити кабелі аварійних систем до моменту виявлення пожежі.
Порожнини, які не мають потреби в контролюванні пожежними сповіщувачами:
g) висотою менш ніж 1 м;
h) довжиною менш ніж 10 м;
i) шириною менш ніж 10 м;
j) повністю відокремлені від інших площ негорючим матеріалом;
k) якщо питома пожежна навантага горючих матеріалів не перевищує 25 МДж на 1м2 у будь-якому місці порожнини (див. додаток D);
l) не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості не менше ніж 30 хв).

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 154
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 287
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в помещениях с натяжными потолками
« Reply #3 : 21 Січень 2019, 21:47:02 »
На жидкие гвозди приклеить короб и извещатель.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в помещениях с натяжными потолками
« Reply #4 : 22 Січень 2019, 10:08:08 »
На жидкие гвозди приклеить короб и извещатель.
К натяжному потолку?  :)
Тогда уже о тросах думать надо.
Народ прав. Или линейные, или демонтаж натяжных потолков, прокладка кабеля, спецконструкции для крепежа извещателей, фигурное вырезание пленки в местах установки извещателей. В общем, случай тяжелый. Если линейники становятся нормально, это будет выход с минимальными затратами.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в помещениях с натяжными потолками
« Reply #5 : 22 Січень 2019, 15:28:33 »
Всем спасибо за участие. Bow