Автор Тема: Розрахунок навантажень житлового комплексу з електроопаленням  (Прочитано 15018 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проектуваенні квартир з електроопаленням є специфіка: як правило, такі квартири, в основному, продаються, без бойлерів та електрокотлів (або електроконвекторів) і що покладе майбутній власник квартири невідомо ні замовнику, ні спеціалісту з ОВ.
я думаю, что это не правильно, т.к. собственник квартиры может поставить оборудование большей мощности чем в проекте и если таких жильцов будет достаточно много, то есть большая вероятность того что где-то будет постоянно выбивать автомат.
 
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2020, 11:31:01 від Сугор »

Offline v2taliy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, Ні, ні, ні!!!
По першій формулі, ви двічі внесли коефіцієнти 0.242, 0.393! Потрібно брати (3,50514,5*400*0,242)+.... Цифра буде величезна, але менше ніж 144*4,5+400*3=1848кВт не може бути! (звісно, за умови якщо електрокотли не вибрані з запасом). Проконсультуйся з ОВешніками, які загальні тепловтрати на будинки? Якщо грубо, то
Обычно ОВшники считают 100Вт/м2
55м.кв*544*0,1=2992кВт.

Shturman, Ні, ні, ні!!!
По першій формулі, ви двічі внесли коефіцієнти 0.242, 0.393! Потрібно брати (3,50514,5*400*0,242)+.... Цифра буде величезна, але менше ніж 144*4,5+400*3=1848кВт не може бути! (звісно, за умови якщо електрокотли не вибрані з запасом). Проконсультуйся з ОВешніками, які загальні тепловтрати на будинки? Якщо грубо, то
Обычно ОВшники считают 100Вт/м2
55м.кв*544*0,1=2992кВт.
CC19,
Бред. Чому це потужність не може бути меньша, ніж 144*4.5+400*3=1848кВт. Всі котли одночасно не будуть працювати. 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бред. Чому це потужність не може бути меньша, ніж 144*4.5+400*3=1848кВт.
Ну мабуть тому що, коли буде -23С на вулиці, в квартирах стане холодно, і прийдеться включати котел в кожній квартирі.
Всі котли одночасно не будуть працювати.
Згоден, припустимо, що всі 544 котли одночасно працювати не будуть. Тоді скільки будуть: 1, 50, 200, 500 чи 543?
« Останнє редагування: 25 Квітень 2023, 20:13:05 від CC19 »

Lazy Cat

  • Гість
Shturman, Доброго дня, чи отримали ви кінцевий результат по (Розрахунок навантажень житлового комплексу з електроопаленням), хотів би з вами поспілкуватися, бо аналогічне завдання, але я поки не можу зрозуміти як його правильно порахувати.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: