Автор Тема: Розрахунок навантажень житлового комплексу з електроопаленням  (Прочитано 15249 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так розумію що в аварійній ситуації кожен трансформатор повинен  тримати все навантаження будинку, тобто потужність кожного тр-ра повинна бути більша ніж розрахункова потужність житлового будинку?
reva_andrey, трансформатор должен выдержать расчетную нагрузку с учетом перегрузочной способности трансформатора.
(перехід на ел. опалення)
И я таки не понял целесообразности перехода на электроотопление. Кто-то делал расчеты?
приблизительный расчет
https://a-invest.com.ua/aktualno/tablitsa-teplotvornosti.html
1кВт/ч - 0,108м3 газа
1кВт/ч - 1,68грн
1м3 - 8грн
0,108м3 - 0,864грн
т.е. отопление электричеством обойдется примерно в 2 раза дороже чем газом.
С учетом тарифа на электроотопление и  с учетом 2х зонных счетчиков
https://hotcomfort.com.ua/lgotnye-tarify-na-jelektrojenergiju-v-ukraine
до 3000/кВт*ч в месяц
1кВт/ч - 0,72грн (в среднем за сутки)
свыше 3000/кВт*ч в месяц
1кВт/ч - 1,34грн (в среднем за сутки)
В месяце примерно 720 часов. Т.е. для того чтобы электроотопление было выгодно, нужно потреблять не более 4кВт в час. Если все это только электроотопление и если в среднем на 1м2 - 80Вт, то этого хватит на отопление 50м2
Да, расчет приблизительный, тарифы могут изменяться, не учтены "абонплата" и расходы на переделку и т.д.
« Останнє редагування: 28 Травень 2020, 09:38:47 від Сугор »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не розумію, чому "Електроопалення прямої дії" в табл.Д.2 прийнято 7,37кВт? Якщо середня площа квартири 70м2, то виходить десь по 105,2..Вт на м2.
Хто все таки виконував та погоджував проекти багатоквартирних житлових будинків з повним електроопаленням, поділіться будь-ласка інформацією.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо середня площа квартири 70м2, то виходить десь по 105,2..Вт на м2.
yikell, а что смущает?

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо середня площа квартири 70м2, то виходить десь по 105,2..Вт на м2.
yikell, а что смущает?
Все смущает, лучше бы в нормах более конкретно указывали от м2 или м3, либо согласно заданию от ОВшника, нужно ж от чего то отталкиваться.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все смущает, лучше бы в нормах более конкретно указывали от м2 или м3, либо согласно заданию от ОВшника, нужно ж от чего то отталкиваться.
yikell, в ДБН приведен пример, а так, да мощность должны давать ОВшники. Есть ДБН по электрокабельному обогреву, там тоже даны ориентировочное значение, если не ошибаюсь 80-120Вт/м2, зависит от многих факторов. Как-то общался с коллегами ОВшниками, они сказали что реально на отопление (не только электрическое) при хорошей теплоизоляции достаточно 50Вт/м2 остальное это запас на то что температура теоритически может падать ниже данных ДБН и на то что котел работает не постоянно а периодически

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все смущает, лучше бы в нормах более конкретно указывали от м2 или м3, либо согласно заданию от ОВшника, нужно ж от чего то отталкиваться.
Так подставляйте в табличку значение, которые дали в задание ОВники.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Недавно виконав квартал з електроопаленням, пізніше надам розрахунок та як рахував.
Ви так і не поділилися своїм розрахунком, було б цікаво ознайомитися.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунки:
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2020, 08:22:38 від andery »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунки:
Але ж в табл.Д.2 чітко видно, що Електроопалення прямої дії (ЕОПД) не залежно від кількості житла має Кодн=1. Не міняється.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але ж в табл.Д.2 чітко видно, що Електроопалення прямої дії (ЕОПД) не залежно від кількості житла має Кодн=1. Не міняється
В цій таблиці введено таке поняття як результуючий Кодн, який становить не менше 0,37 при наявності ЕОПД. Тоді 18х0,37=6,66кВт, тобто, не менше чим потужність ЕОПД 6кВт

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, мне кажется что расчет не корректен.
1. какая-то не стыковка с количеством квартир
2. в табл.Д.2 приведен пример и брать оттуда Кодн некорректно, он получается расчетным путем: бытовые потребители и проточный водонагреватель берутся с Кодн из 2й строки, а отопление с Кодн = 1, а потом вычисляется результирующий Кодн.
3. при наличии 3х типов квартир с разной мощностью, по идее нужно пользоваться формулой (6) из п.3.9, но здесь не совсем уверен как правильно это сделать. С одной стороны в табл.Д.2 отопление включено с К=1 и наверное было бы правильным считать мощность на ВРУ по (6) без учета отопления, а потом добавить суммарную мощность отопления. С другой стороны все котлы одновременно работать не будут и какой-то Кодн вводить нужно

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунки:
Я думаю так будет правильно: Рр=Рж+Роб;
Рж=Рроз*N*Kодн=10*168*0,16=268,8кВт;
Роб=6*168=1008кВт;
Рр=208,8+1008=1216,8кВт

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але ж в табл.Д.2 чітко видно, що Електроопалення прямої дії (ЕОПД) не залежно від кількості житла має Кодн=1. Не міняється
В цій таблиці введено таке поняття як результуючий Кодн, який становить не менше 0,37 при наявності ЕОПД. Тоді 18х0,37=6,66кВт, тобто, не менше чим потужність ЕОПД 6кВт
Результуючий коефіцієнт враховано при проточному електроводонагрівачі (а це не бойлер), разом з навантаженням житла та котлом (питоме навантаження якого не змінюється) . Від кількості жител міняється питоме навантаження на кожну квартиру, питоме навантаження на проточний водонагрівач (якщо він буде). Повторюсь - питоме навантаження на котел не змінюється! Якщо не буде проточного водонагрівача то і результуючий Кодн буде зовсім інший.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при наличии 3х типов квартир с разной мощностью, по идее нужно пользоваться формулой (6) из п.3.9, но здесь не совсем уверен как правильно это сделать. С одной стороны в табл.Д.2 отопление включено с К=1 и наверное было бы правильным считать мощность на ВРУ по (6) без учета отопления, а потом добавить суммарную мощность отопления. С другой стороны все котлы одновременно работать не будут и какой-то Кодн вводить нужно
Сообщение понравилось 1 пользователю
При наличии 3-х квартир и их количестве 30 и более, следует определять по упрощенной формуле 8, без учета отопления, отопление добавлять суммарное.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При наличии 3-х квартир и их количестве 30 и более, следует определять по упрощенной формуле 8
yikell, ну да, только на ВРУ квартир меньше 30, а при расчете на шинах ТП, думаю, и для отопления можно ввести Кодн хотя бы 0,8.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: