Доброго дня, дуже актуальна тема для мене на сьогодні. В цій справі новачок. Питання в наступному: багатоквартирний житловий будинок 50квартир з загальною договірною потужністю 144квт (4 кв х 1,5кВт, 46кв х 3квт ). Є ще магазини КП. їх загальна потужність по договорах 36кВт, а розрахункове навантаження враховуючи коеф. ДБН т.3.14 = 28,1кВт. Квартири хочуть електроопалення, для розрахунку навантаження саме квартир використовувати т.3.1, т.3.4 чи Додаток Д2. в ресі сказали що потрібно застосовувати коефіцієнт 0,18 з табл. 3.4 для всіх квартир. але ж згідно Додатку Д на електроопалення я б застосувала б коеф. 1. Може помиляюся? БУДЬ-ЛАСКА, поділіться своїм досвідом. Дякую.