Автор Тема: прожекторное освещение  (Прочитано 10464 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прожекторное освещение
« Reply #30 : 11 Лютий 2010, 14:19:12 »
Вот этот подойдет

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прожекторное освещение
« Reply #31 : 19 Січень 2015, 11:26:38 »
Ломаю голову вопросом: нужно ли оборудовать прожекторную мачту молниеприемником (дополнительным шпилем), если ее высота и без молниеприемника создает достаточную защитную зону для объектов?
Иными словами, допускается ли использовать попросту заземленную конструкцию прожекторной мачты в качестве молниеотвода? Или присутствие молниеприемника на башке мачты с токоотводом до земли обязательны?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прожекторное освещение
« Reply #32 : 19 Січень 2015, 11:41:59 »
Самая высокая точка на прожекторной мачте это корпуса прожекторов установленные на перильных ограждениях, то есть они в данном случае будут служить молниеприемником, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я все же установил бы молниеприемники высотой 1 м по углам площадки (выше установленных прожекторов)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прожекторное освещение
« Reply #33 : 19 Січень 2015, 12:15:40 »
Скажите, а если молния пойдет по конструкции мачты от молниеприемника, в этом случае прожекторы могут оставаться целыми?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: прожекторное освещение
« Reply #34 : 19 Січень 2015, 13:21:47 »
А, что им сделается? В отличии от 1 случая когда прожекторы являются молниеприемником и ток в заземленную часть будет проходить через них. В этом случае при попадании в молниеприемник, ток молнии будет проходить по металическим конструкциям прожекторной мачты, по наиболее короткому пути-по цепи с меньшим сопротивлением
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: