не процитируешь - не обижусь...
Не процитирую - обижусь (на себя).
Я некорректно сослался только на ДБН В.2.5-13-98* (который требует отключать систему вентиляции и включать дымоудаление - тут, думаю, вопросов нет).
А вот дополнительные требования изложены в НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации":
"1.9. АУПТ, АУПС, системы противодымной защиты, лифты для транспортирования пожарных подразделений, системы оповещения и управления эвакуацией во время пожара, внутренний противопожарный водопровод и т.п. относятся к системам противопожарной защиты (далее - СПЗ).
К системам и оборудованию, которые не входят в состав СПЗ, но связаны с обеспечением безопас-ности людей на объекте при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, относятся установки вентиляции и кондиционирования воздуха, которые отключаются при пожаре; лифты, эскалаторы, траволаторы, которые должны работать в режиме «Пожар»; машины, механизмы, оборудование, транспортные средства, технологическое оборудование, которое должно прекращать работу, и т.п..
.......
1.11. Управление работой СПЗ и системами, которые не входят в их состав, но связаны с обеспечением безопасности на объекте во время пожара, должно осуществляться с центрального пульта управления СПЗ (далее - ЦПУ СПЗ), на котором также должна отображаться информация о техническом состоянии этих систем."
Может и у ОВешников есть что-то подобное, но я пользуюсь этим документом.