Помогите пожалуйста советом. Мне нужно выполнить проект освещения в стоянке автоцистерн с категорией В-Iа. Могу ли я открыто проложить кабель ВВГзнг или нужно обязательно делать трубную разводку? Если можно дайте ссылку на российские нормы.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ-87 Раздел 7 (не знаю есть ли в России что-то новее) Табл. 7.3.14 (Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах): для взрывоопасной зоны класса В-Iа для осветительных сетей до 380В допускается прокладка небронированных кабелей в поливинилхлоридной оболочке - открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
К примеру есть помещение категории А класс взрывоопасной зоны 1. Там необходимо сделать газовое или порошковое пожаротушение и установить датчики. интересно каким кабеле подходите к датчику и каким документом пользуетесь?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Документ- ДНАОП 0.00-1.32-01
Кабель - в металлической трубе

Offline kirill84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как же ПУЭ 7-я глава где говорить про сечение не менее 1 и бронированный и не горючий. Просто когда в трубе подходишь к дачику-все равно нужно или уплотнять или еще что то.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для  взрывоопасной зоны 1 класса допускается открытая прокладка бронированного кабеля.
Если вы используете другой кабель, то он должен быть проложен в стальных трубах, герметичных металлорукавах
или должна быть использована искробезопасная цепь.
Сечения жил кабелей и проводов вторичных цепей (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты)  - не менее 1 мм2 для медных жил 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
ДНАОП 0.00-1.32-01

застарілий шифр, а по діючій класифікації
НПАОП 40.1-1.32-01.

Там глава 4.8 повністю присвячена даному питанню, просто нема смисла її тут дублювати))

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитировать: Дословное цитирование текста принято в научной литературе для передачи мысли автора без искажений

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При прокладке кабельной линии в помещении класса В-Iа, достаточно будет использование обычного короба ККБ ?
Объект российский. В ПУЭ говорится о прокладке силовых кабелей до 1 кВ в таких зонах открыто в коробах, но при этом короба любые подходят ?
И ещё... по ПУЭ во взрывоопасных зонах должны применяться провода и кабели с медными жилами - это значит, что кабели с ал. жилами не должны использоваться в любом случае или при прокладке в коробе их применение возможо ?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Star
Объект российский. В ПУЭ говорится о прокладке силовых кабелей до 1 кВ в таких зонах открыто в коробах, но при этом короба любые подходят ?
Подходят все короба которые могут обеспечить механическую защиту, а если есть какоето химическое воздействие, то и от него.
Цитата: Star
И ещё... по ПУЭ во взрывоопасных зонах должны применяться провода и кабели с медными жилами - это значит, что кабели с ал. жилами не должны использоваться в любом случае или при прокладке в коробе их применение возможо ?
Только медь.
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Это из русского ПУЭ.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2010, 13:38:03 від CC19 »

elecvit

  • Гість
Используйте бронированные кабели - годятся для открытой прокладки в зонах любого класса.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Здравствуйте.
             Помогите разобраться в, казалось бы, очевидном вопросе.
         Разрешена ли прокладка на територии АГЗС воздушных кабельных линий (на тросу)?  КЛ от операторной до навеса заправочных колонок (питание насоса, колонки, контрольные кабели).
Чем руководствоваться? В ПУЭ в специальных установках в таблице 4.12 "Допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах"  для наружных взрывоопасных установок вообще нет (в перечне) тросовой прокладки. Но там говорится именно о взрывоопасных зонах соотв. класса, а не о територии всей АГЗС.
         В тех же спецустановках согласно пункта 4.5.12 указывается 3 м по горизонтали и вертикали от закрытых технологических аппаратов  (колонка, цистерна СУГ). То есть, если край навеса, к которому крепится трос/кабель дальше 3-х метров и от колонки и от цистерны, то прокладка на тросу возможна?
         В ДБН В.2.5-20-2001 (Газоснабжение)  в пункте 8.162 говорится:
"Прокладка воздушных линий электропередачи над территорией базы хранения ГНС, ГНП, АГЗС и АГЗП не допускается.
Допускается прокладка на территории базы хранения газа ГНС подземных кабельных линий к контрольно-измерительным приборам, приборам автоматики и арматуре с электроприводами..."  Если я правильно понимаю, слова "...Прокладка воздушных линий электропередачи над территорией базы..." не запрещают конкретно прокладку воздушной кабельной линии НА територии АГЗС, а запрещают прокладку ВЛ, в том числе и транзитные ВЛ. Правильная у меня трактовка этого пункта? Да и фраза "воздушных линий электропередачи над территорией" сама по себе немного нелогична. Где ж ещё воздушная линия может быть как не над територией? И под "воздушных линий электропередачи" имеется ввиду только неизолированные ВЛ?...
           Дело в том, что в россии есть норматив (Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации АГЗС), где говорится: "2.7.35    Прокладка воздушных линий электропередачи на территории АГЗС не допускается.". Здесь хотя бы четко определено место, где нельзя - на територии. И "воздушние линии" - это в том числе и кабельные линии (силовые и контрольные)?
            Или же есть норматив в Украине, где четко указан запрет на кабельные воздушные линии на територии АГЗС?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том, что в россии есть норматив (Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации АГЗС), где говорится: "2.7.35    Прокладка воздушных линий электропередачи на территории АГЗС не допускается.". Здесь хотя бы четко определено место, где нельзя - на територии.
Аналогічна фраза є в НАПБ Б.05.019-2005, п. 3.1.22
Але згідно визначення "повітряна лінія" (п. 2.4.2 ПУЕ) ваш випадок не є повітряною лінією. Якщо переріз кабеля менше 16 кв. мм, то і під визначення "кабельна лінія" (пп. 2.3.1 і 2.3.2 ПУЕ) не підходить. Значить це просто "кабельна електропроводка" і треба керуватись вимогами гл. 2.1 ПУЕ. А там про це нічого не сказано. Так що чисто формально заборони немає. Але виходячи з міркувань розумності, краще так не робити.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрешена ли прокладка на територии АГЗС воздушных кабельных линий (на тросу)?
ПУЕ .
4.8.33. В наружных взрывоопасных установках прокладку кабелей  рекомендуется выполнять открыто: на кабельных эстакадах, в частично закрытых кабельных галереях, на технологических эстакадах; по стенам строений.
По возможности нужно ограничивать прокладку кабелей в подземных  кабельных сооружениях (туннелях, каналах, блоках) и траншеях.
4.8.34. Наружные кабельные эстакады, частично закрытые галереи при прокладке на них транзитных кабелей необходимо размещать на расстоянии не менее 6 м от границ наружных взрывоопасных зон и от помещений, отнесенных к категориям А и Б согласно требованиям ОНТП-24.
При прокладке по кабельным эстакадам, галереям кабелей,  предназначенным только для данного производства (основных и вспомогательных зданий и сооружений), расстояние от помещений с взрывоопасными зонами и от наружных
взрывоопасных установок не нормируется.

Про прокладання на тросу нічого не говориться .

А от в ВСН 332-74  написано .
5-1. Открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах должна производиться по лоткам, кабельным конструкциям, стенам, колоннам и другим строительным основаниям. Во взрывоопасных зонах всех классов допускается прокладка одиночных кабелей на тросах.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы.
Вобщем, четкого однозначного ответа на данный момент в нормативной документации в Украине нет. Кроме ВСН 223-74. И то для одиночных кабелей (каждый кабель на отдельном тросе нужно прокладывать?).
Ну и ещё надежда на ДБН В.…„АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА”, но он непонятно когда будет.
А кто нибудь из вас встречался с проектами АГЗС с тросовкой? Дело в том, что у меня не проектируемая заправка, а восстановление утерянной проект. документации существующей станции, а на ней такая вот тросовка уже установлена. И тут встает вопрос - изменять ли прокладку и укладывать в земле, или оставлять как есть. То-есть, найти четкое основание для решения.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2012, 13:04:59 від Protivoves »

 