Заземление электроустановок выполняется с помощью нулевой жилы питающих кабелей.
Название темы это цитата из проекта.
Всегда выполнял проекты по пяти проводной системе, а тут вот попался проект промышленного цеха. В свете новых правил ПУЭ, мне кажется это нарушение, но прямого указания в ПУЭ не нашел.
Защитный проводник нигде не используется, и вообще по периметру цеха нет наружного заземленя, а вся металлическая канализация кабелей (короба, лотки и трубы) заземляется нулевой жилой. искал в ПУЭ раздел 1.7.60-137.
Хочу подать на изменение в проект, а то сдавать придется объект "надзорам и охранам" :) потом доказуй им что так написано в проекте и так "правильно". Если у кого есть соображения, прошу помочь. Ссылки на конкретную нормативную документацию обязательно.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ п.1.7.26 - тип заземлення системи.    TN-C.
(швидше за все)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Ironnail
Заземление электроустановок выполняется с помощью нулевой жилы питающих кабелей.
По Российским нормам это не допустимо!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Ironnail

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
ПУЕ п.1.7.26 - тип заземлення системи.    TN-C.
Извините, что не сказал, но по описанию я и имел в виду TN-C.
Вопрос не в том какая система используется, а чем регламентируется использование той или иной системы заземления. TN-S, где разделено нулевая и защитная жила, использование "разумнее". Только это ведь  не объяснение. Помещение деревообрабатывающий цех, порядка 15 едениц оборудования, категория пожаробезопасности В/(П-ІІа). Просто при сдаче объектов приходтся отвечать на "глупые вопросы".

Offline Ironnail

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
По Российским нормам это не допустимо!
Прошу, еще раз, где это написано, что нельзя, пункт и нормативный докумен, давайте не будем флудить, пофилософствовать я и сам могу :), мне в проектный институт надо написать и сослаться на нормы, с предложением разделить PE i N проводники

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ironnail, Как ты собираешься подключать двигатель 5ти жильным кабелем?

Offline Ironnail

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ironnail, Как ты собираешься подключать двигатель 5ти жильным кабелем?
   Все двигатели подключаются 4-х (3+) жильным алюминевым кабелем. Кстати использование алюминия допускается??  МЫ только вводы на объекты делали из алюминия, а дальнейшая разводка медью, а тут все алюминий.
   Уже решено делаем по проекту. Проект ведь експертизу и все согласования прошел, а за дополнительный проводник никто платить не будет.
   Хотелось услышать "здравый совет"? Сайт неплохой уже не раз, почерпнул отсюда полезное :), помогите и в этом вопросе.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ironnail, привет... :)
 
 
Цитата: Ironnail
Заземление электроустановок выполняется с помощью нулевой жилы питающих кабелей.
- это всего лишь неграмотная формулировка, если речь идет о
Цитата: Ironnail
вся металлическая канализация кабелей (короба, лотки и трубы)

имеется в виду "зануление" - соединение с нулевой жилой трансформатора

Цитата: Ironnail
Защитный проводник нигде не используется

Цитата: Ironnail
заземляется нулевой жилой.
- в системе TN-C PEN-проводник и есть совмещенный проводник "нулевой" и "защитный" - НИКАКОГО НАРУШЕНИЯ НЕТ!. В промышленных объектах такая система имеет место быть...
Цитата: Ironnail
чем регламентируется использование той или иной системы заземления
- в промышленности - имеющимся на объекте оборудованием, кроме взрывоопасных зон (и то не всех) - там система TN-C-S в основном... (опять же, много факторов, влияющих на выбор системы заземления)

единственно, что в помещении цеха (полы, небось электропроводящие - бетон, поэтому "опасное" помещние) необходим контур уравнивания потенциалов (обычно, стальная полоса по стенам, по контуру) и всю-всю мет. хрень, которая может оказаться под напряжением (конструкции для установки двигателей, станины станков, трубы, лотки и т.д.) надо присоединять к этому контуру отдельными проводниками
Цитата: Ironnail
нет наружного заземленя,
- а вот это напрасно, в промышленности ДОЛЖНО БЫТЬ повторное заземление нулевого провода (обычно три заземлителя из щитовой, и, по-возможности, от контура уравнивания потенциалов еще три заземлителя)), вот только
Цитата: Ironnail
Ссылки на конкретную нормативную документацию обязательно.
-  Почитайте, например, "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1ОООв В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЙ" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4302
, МОЖНО ЕЩЕ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" В.Н. Черкасова и Н.П. Костарева

Удачи!
« Останнє редагування: 21 Липень 2009, 09:09:21 від devchonka »