Что произойдет если теперь отвалится не один ввод А например ввод 1 (вторая ветка)
Артур, что Вы понимаете под "отвалится" одна ветка? Кабельные наконечники присоединяются болтами, вибрации там нет и открутится сами по себе они не могут, если их плохо прикрутят, то это проблема монтажа и эксплуатации, но ни как не проектирования. У меня к Вам есть вопрос. На сколько я понял, установка действующая, и проблема в переносе оборудования. Собственно вопрос - какими кабелями были подключены ВРУ до реконструкции? И еще несколько моментов:
1. После переноса ВРУ питающие кабели будут прокладываться по помещению, т.е. они должны иметь маркировку
нг2. Нормы не требуют защищать кабели проложенные в земле от перегруза, только от к.з. У Вас же кабели большей частью будут прокладываться в помещении т.е. нужно будет еще предусмотреть защиту КЛ от перегруза