Да еще не забудьте ... Получите вообще...!
Вам померещилось будто я выполнял какой-то расчет и должен был что-то получить: я просто указал в числах на отсутствие даже теоретической возможности применить кабель 240 мм.кв. в описанной ситуации.
Что же до демонстрации вами возможностей многодырочной разноцветной программы, то чем она лучше просто простой формулы: (276+197)/(sqrt(3)*0,38*0,85) = 846 А?
Во-первых: мои расчеты адресованы не вам, а
Артуру. Во-вторых: посмотрите в постах выше на сколько цифры в ваших расчетах (по формуле) отличаются от моих (по программе)-ничего не смущает?... В-третьих: использование программы позволяет мне подбирать сечение кабеля не только по длительно-допустимому току, но и по потере напряжения ОДНОВРЕМЕННО. Когда нужно подбирать прокладку кабелей в несколько ниток, разделяя ток нагрузки или мощность нагрузки на возможное количество ниток кабеля, очень УДОБНО вести подбор сечения. Я, в своей практике, веду такие подборы для применения в работе складских неликвидов КПП.