Автор Тема: Интересная загадка. Помогите с техническим вопросом.  (Прочитано 20056 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включил у себя в квартире. Нет. Таки светят ярко.
В чем же дело?
Подобный случай был в практике.
1. В розетках 220В
2. При включении любого прибора глубокие посадки напряжения.
Оказалось - общий ноль сидел на отвратительном контакте.
Как вариант - Проверьте сеть.
у родителей допотопное линейное напряжение
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline StSan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оказалось - общий ноль сидел на отвратительном контакте.
Как вариант - Проверьте сеть.

Нет, нет. Мощные парукиловаттные приборы не подсаживаются. Все остальное работает на "ура".
И общего ноля нет. =(

Offline StSan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так помогите перекоммутировать систему и сделать нормальное напряжение. Что для этого нужно?

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      1. Это всё называется сетью с изолированной нейтралью. Система IT.
      2. В этой лампе на входе стоит диодный мост. Интересно отдельно измерить напряжение на выходе диодного моста. Многое стало бы ясно.
     
Так помогите перекоммутировать систему и сделать нормальное напряжение. Что для этого нужно?
       Нарисовать проект реконструкции ЭС, в который вошли бы:
       1. Проект реконструкции ТП с заменой силового тр-ра на 0.4кВ.
       2. Проект реконструкции всех отходящих воздушных и кабельных линий.
       3. Проекты реконструкций электроустановок всех потребителей с учётом всех требований ПУЭ и ДБН.
       После этого всё это сделать.

дима

  • Гість
а будут ли светодиодные лампы работать при 127 вольтах

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: