Новий злучник «від ОБО», випробуваний на 200 кА

     У кількох місцях ДСТУ EN 62305-3:2012 - Блискавкозахист – Частина 3: Фізичні руйнування будівель (споруд) та небезпека для життя зустрічається згадка про «стандарти IEC майбутньої серії 62561». Зокрема, у розділі E.5.6.1   Механічна частина проекту, зазначено:

Матеріали, що використовуються для компонентів LPS, перераховано у Таблиці 5.
ПРИМІТКА       Відповідними є компоненти, приміром, затискачі та стрижні, вибрані згідно майбутньої серії стандартів IEC 62561.


     Ця серія присвячена компонентам, з який будується LPS. Технічний комітет МЕК ТС81 Lightning protection розробив вже цілу низку таких стандартів:
IEC 62561-1:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 1: Вимоги до з’єднувальних компонентів

IEC 62561-2:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 2: Вимоги до провідників та уземлювальних електродів

IEC 62561-3:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 3: Вимоги до ізолювальних іскрових проміжків (ISG)

IEC 62561-4:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 4: Вимоги до тримачів провідників

IEC 62561-5:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 5: Вимоги до ревізійних коробок уземлювальних електродів та ущільнень уземлювальних електродів

IEC 62561-6:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 5: Вимоги до лічильників ударів блискавки (LSC)

IEC 62561-7:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 7: Вимоги до сумішей для поліпшення уземлення

IEC TS 62561-8:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 8: Requirements for components for isolated LPS
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 4: Вимоги до компонентів для ізольованих LPS

     Незабаром в Україні буде впроваджено два перших ДСТУ EN цієї серії, які виконано методом ідентичного перекладу. Для злучників передбачено два види електричних випробувань. Зразок піддають дії трьох імпульсів форми 10/350 мкс амплітудою:
-   50 кА (N – нормальні умови);
-   100 кА (Н – важкі умови).
     Проектувальнику належить звертати на це увагу, особливо маючи справу з LPS класів ІІ та І, де максимальна амплітуда струмів блискавки становить 150 кА та 200 кА, відповідно. Зазвичай, виходять з ситуації, ставлячи два злучники у паралель.
Проте, більшає об’єктів, де доводиться передбачати LPS вищих класів: медичні заклади, спортивні споруди, димарі, телекомунікаційні вежі, мости, будівельні підойми, біогазові заводи, сонячні електро- та теплогенерувальні системи, культові споруди. З розвитком номенклатури компонентів LPS, для побудови ізольованих ділянок виникає можливість використання одного-єдиного струмовідводу від стрижня перехоплення. Так, ізольований доземний провідник OBO isCon® PR 90 SW (у додатковій світло-сірій оболонці) здатний замінити собою 0,9 м повітряного проміжку. Виходячи з формули (4) розділу 6.3 – Електричне ізолювання зовнішньої LPS, ДСТУ EN 62305-3:2012, максимально можлива довжина відтинку OBO isCon® PR 90 SW, прокладеного «у одну нитку», становить 11,25 м. З кожного кінця належить встановити хомут еквіпотенціалізації на відстані x=2s  від краю. Таким чином довжина «повноцінного» відтинку ізольованого провідника становитиме
                                                                                       11,25 – 0,9х2= 9,45 м.
     При цьому добре мати злучник, який сам по собі витримав би проходження струму у 200 кА. Такий компонент вже спроектовано, виготовлено і випробувано фірмою “OBO Bettermann”. Допомогло цьому те, що у випробувальному центрі BET є генератор імпульсних струмів, здатний забезпечувати амплітуди понад максимальні 100 кА, передбачені IEC/EN 62561-1. Сполучна клема OBO, тип 249 8-10 V2A 200 (артикул 5408018) виготовлена із неіржавної сталі, що має неабияке значення для стійкості у кліматичних випробуваннях, передбачених стандартом. А пружинна шайба, яка забезпечує  необхідний контактний тиск, випробувана для використання у вибухонебезпечних зонах Ex 2/22. Саме там, де використання ізольованих систем відведення струму блискавки виявляється неперевершеним технічним рішенням з економічної точки зору.
 