Автор Тема: Заземлитель по периметру здания  (Прочитано 6997 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Поделитесь опытом. Кто как выходит из ситуации когда нужно проложить заземлитель молниезащиты в земле по периметру существующего здания когда большая часть примыкающего к зданию благоустройства сделана из бетона/асфальта? Как оптимально выйти из ситуации?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #1 : 10 Грудень 2018, 13:27:18 »
Если у существующего здания нет ЗУ молниезащиты, то либо там молниезащита не нужна, либо для ЗУ использовалась арматура фундамента.
Но если вдруг появилась необходимость в ЗУ, то в первую очередь нужно найти генплан с сетями. Порезать бетон и асфальт не такая уж и проблема, проблема может возникнуть если рядом с фундаментом проложены сети
« Останнє редагування: 10 Грудень 2018, 13:31:57 від Сугор »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #2 : 10 Грудень 2018, 13:39:14 »
на територии фермы построили ангар для зерна. Про МЗ никто не думал. Пожарники начали писать предписания начали думать о МЗ. У заказчика допросится генплана с расположением строений невозможно (говорит нету и всё), а про план с сетями я уже просто молчу

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #3 : 10 Грудень 2018, 13:51:06 »
Ангар - элеватор? В смысле что-то типа этого

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #4 : 10 Грудень 2018, 14:06:28 »
не. Такой

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #5 : 10 Грудень 2018, 14:07:42 »
Типа такого
« Останнє редагування: 10 Грудень 2018, 14:11:30 від Shturman »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #6 : 10 Грудень 2018, 14:13:53 »
там обрешетка к которой крепится профнастил деревянная, сами фермы металлические. Из-за этой деревянной обрешетки думаю сетку укладывать

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #7 : 10 Грудень 2018, 14:24:08 »
для такого "здания" не нужно делать замкнутый контур. Достаточно заземлить каждый токоотвод 1-3 штырями, размеры и количество  посмотри в ДСТУ, т.е. асфальт резать все равно придется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #8 : 10 Грудень 2018, 14:33:09 »
для такого "здания" не нужно делать замкнутый контур.
а как это вы определили? Просто я не пойму принцип. Вроде в ДСТУ написано, что если сетка, то нужно по периметру укладывать заземлитель.
А вот у меня, например, тоже есть обьект отдельностоящее здание кафе, 1 этаж, материал стен кирпич, крыша металлочерепица. Так я там тоже сетку укладываю. То в таком случае как, тоже можно штыри забивать на каждый спуск?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #9 : 10 Грудень 2018, 14:52:17 »
Ну значит я ошибся, тогда вариантов нет и нужно резать асфальт по периметру. Еще как вариант можно рассмотреть вариант фундаментов металлоконструкций. Но в данном случае это будет геморно и не факт что получится. Нужно смотреть конструкторскую документацию (размеры фундаментов и гидроизоляцию) и придумать как пройти проволокой через профнастил, и смущает деревянная обрешетка и, возможно, наличие взрывоопасности внутри

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #10 : 13 Грудень 2018, 17:28:57 »
а может мне кто-то обьяснить. Какая же суть этой нормы, что если сетка, то тогда заземлитель по периметру здания? Ну не пойму я почему именно при сетке нужно это делать. Чем вызвана такая норма.

Приведу этот пункт

6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для
блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по
периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж
0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлитель по периметру здания
« Reply #11 : 13 Грудень 2018, 18:59:38 »
Чем вызвана такая норма.
Думаю что необходимостью уравнивания потенциалов вокруг здания

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Плутанина виникає внаслідок застосування ДСТУ Б В.2.5-38:2008, який втратив підстави законності існування від 2015 р. - з виходом ЗУ "Про стандартизацію".
Якщо керуватися ДСТУ EN 62305:2012, то:
1. У ролі доземних провідників варто використовувати метал циліндричної частини споруди.
2. Провідники системи перехоплення краще передбачати лише радіусними дугами. Відстань між дугами має відповідати розміру сітки згідно Таблиці 2 ДСТУ EN 62305-3:2012. Це рекомендується у п. а) розділу А.3 Розміщення системи перехоплення за використання методу сітки - ДСТУ EN 62305-3:2012. Справа в тому, що сніг і крига зірвуть ті провідники, які буде прокладено горизонтальними лініями по боках схилів.
3. Для такої розлогої споруди звичайно рекомендується уземлювач Тип ІІ (контур навколо споруди). Оскільки поверхню землі навколо вже існуючої споруди забетоновано, ДСТУ EN 62305-3:2012 передбачено можливість влаштування уземлювача Тип І (окремі вертикальні або горизонтальні електроди), з’єднані між собою кільцевим провідником. У ролі кільцевого провідника для цієї споруди цілком можна використати метал бляхи, з якої виконано основну частину споруди.

Якщо хочеш, щоби було нормально – роби нормально (тобто – за існуючими нормами).

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У ролі кільцевого провідника для цієї споруди цілком можна використати метал бляхи, з якої виконано основну частину споруди.

А мы в качестве горизонтального соединителя всех молниеспусков не используем тонкостенный металл профнастила, а стараемся связывать их через металлический каркас здания. То есть, на каждом молниеспуске делаем отпайку через профнастил к каркасу здания (обычно крепим пруток Д-8 мм сваркой либо к уголкам, либо швеллерам каркаса, почти у поверхности земли - обычно 0,4-0,5 м от поверхности). Сами молниеспуски заземляем  одиночными глубинными штыревыми зазелителями. Получится, что все глубинные заземлители будут связаны друг с другом посредством металлического каркаса здания, а площадь деформации асфальто-бетонного покрытия минимальна (ну максимум заплатка 500х500 мм!).
http://www.obocom.ru/products/sistemy_molniezawity_i_zawity_ot_impul_snyh_perenapryazhenij/sistemy_zazemleniya/glubinnye_i_plastinchatye_zazemliteli/
« Останнє редагування: 01 Липень 2019, 21:59:43 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ Б В.2.5-38:2008, який втратив підстави законності існування від 2015 р. - з виходом ЗУ "Про стандартизацію".
Evgen Koc, а можно докладніше де в ЗУ "Про стандартизацію" або у будь якому іншому документі написано що ДСТУ Б В.2.5-38:2008 втратив чинність? 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.