Автор Тема: Токоотвод по фасаду под слоем утеплителя.  (Прочитано 1081 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1084
  • -Receive: 556
  • Сообщений: 3 086
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Можно ли прокладывать токоотвод молниезащиты по фасаду здания под слоем утеплителя?
Заранне благодарен за совет.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 238
  • -Receive: 756
  • Сообщений: 8 086
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если утеплитель негорючий, то почему нет?

Оффлайн vshevchuk

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 14
  • Country: ru
  • Виталий Шевчук
    • Просмотр профиля
    • Технический центр ZANDZ
    • Awards
Можно ли прокладывать токоотвод молниезащиты по фасаду здания под слоем утеплителя?
Заранне благодарен за совет.

Соглашусь с Сугор, в Вашем случае стоит уточнить информацию относительно горючести материалов вблизи токоотвода. Если нет горючих, тогда можно.
Технический специалист ZANDZ.com

Оффлайн Zasstrim

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 5
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если даже утеплитель горючий, можно сделать вертикальные коридоры из негорючего утеплителя и все-равно спрятать в этом месте токоотводы  :P

Оффлайн Evgen Koc

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 121
  • -Receive: 112
  • Сообщений: 782
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Або 100 мм відстані від горючих компонентів фасаду, або збільшити переріз доземного провідника до 100 мм кВ. (штаба 30х 3,5 мм).

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 238
  • -Receive: 756
  • Сообщений: 8 086
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если даже утеплитель горючий, можно сделать вертикальные коридоры из негорючего утеплителя и все-равно спрятать в этом месте токоотводы
"строишь разрез"? Ааа, так вот как это делается - просто построить разрез 
Если объект сложной формы, сколько разрезов вы будите строить? Замахаетесь вы показывать все разрезы.
Ну да построить разрез сложно, а "коридор" сделать в утеплителе, который заложен в другом разделе проекта это как 2 пальца :D А ну да, "коридор" же будете делать не Вы, а разрез придется делать лично Вам. А вот, кстати, сможете сделать ППР или задание архитекторам на "коридоры"?
збільшити переріз доземного провідника до 100 мм кВ. (штаба 30х 3,5 мм).
А можно ссылку на нормы?
« Последнее редактирование: 02 Январь 2020, 19:19:30 от Сугор »

 