Цитата: grossel от 03 Декабрь 2018, 14:21:45
сопротивление его не нормируется.
варто звернути увагу на п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83
1. Отменен согласно приказу от 14.12.2015 № 186.
2. Вы не внимательно читаете пункты ГОСТа на который ссылаетесь. А там сказано:
2.6.2… "Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного
исключительно
для защиты от статического электричества, должна быть не выше100 Ом"
Отличаете защиту от статического электричества и, что такое статическое электричество и природа его возникновения и рассматриваемый в этой теме вопрос.
В нормах МЭК, ТКП Беларуси и ПУЭ 7-изд. РФ есть норма относительно вашего вопроса:
1.7.61. "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется".
Вы мне кажется не до конца понимаете назначение заземления, системы уравнивания потенциалов, защитного автоматического отключения их физический смысл и действие в сетях с глухозаземленной нейтралью (система ТN).