Автор Тема: Подскажите с кабелем и предохранителями МТП-250 кВА 6/0,4  (Прочитано 1653 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Делаю проект реконструкции МТП с заменой трансформатора. Подскажите, какое сечение кабеля выбрать по стороне 0,4 кВ от трансформатора ТМГ-250/6  Y/Yн-0 и как правильно подобрать номинал плавких вставок предохранителей по стороне 6 кВ и 0,4 кВ? Сразу скажу, никаких реальных нагрузок нет. Все расчеты только от мощности трансформатора.
Заранее благодарен за вашу помощь.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ещё измерительный трансформатор тока

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возьми любой типовой проект ТП-250 и на листе схемы принципиальной ТП есть спецификация с оборудованием и номинальными значениями.
Пример ниже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Vladma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ТП 1х250, то 360А, если 2х250, то 500А (в послеаварийном режиме при перегрузе 40%)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: