Автор Тема: Наружное освещение, опоры СВ105 + КЛ  (Прочитано 1700 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Доброго здоровья.
Поделитесь опытом, ситуация следующая:

- существующии опоры жб СВ105, на них планируэться установить светильники, и что самое главное подвод питающего кабеля в земле, такое требование.

Кто нибудь делал такой проект, вопрос в подводе кабеля и установке ответвлительных коробок наружной установки.
 Поделитесб опытом. Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружное освещение, опоры СВ105 + КЛ
« Reply #1 : 29 Листопад 2018, 14:26:19 »
Для не полой опоры СВ95 (СВ105) см. чертеж во вложении на 2 светильника. Для одного заменишь на оголовок с одним кронштейном.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Наружное освещение, опоры СВ105 + КЛ
« Reply #2 : 29 Листопад 2018, 14:48:27 »
grossel, спасибо, в коробке У996, поместятся автоматы для защиты светильника?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружное освещение, опоры СВ105 + КЛ
« Reply #3 : 29 Листопад 2018, 16:50:17 »
в коробке У996, поместятся автоматы для защиты светильника?

Да.
Коробка У996У2, размер 220х200х100 мм, степень защиты IP43 (IP54 с уплотнением).
Автомат ИЭК ВА47-60 (из дешевых), размер 71(66)х80х18 мм (ВхДхШ).
DIN-рейка 35 мм под автомат, h=7,5 мм.
При установке автомата на DIN-рейку от крышки коробки до флажка автомата еще останется 20 мм.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Наружное освещение, опоры СВ105 + КЛ
« Reply #4 : 30 Листопад 2018, 13:14:17 »
Коробка и муфта (см. вложение).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 