Автор Тема: Не допускається влаштування теплового і максимального захисту в ланцюгах керування...  (Прочитано 1439 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В якому діючому нині в Україні нормативному документі можна відшукати фразу винесену в назву теми (або фразу аналогічну за змістом)?
Була в ДБН В.2.5-13-98, з введенням в дію ДБН В.2.6-56:2014 була втрачена і з того часу, ростуть лави проектувальників, які вважають це дозволом на встановлення автоматичних вимикачів в ланцюгах керування пожежною автоматикою.

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В якому діючому нині в Україні нормативному документі
п. 3.1.36, 3.1.37 ПУЕ-2017. Тільки тут не зовсім заборона...

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 3.1.36, 3.1.37 ПУЕ-2017. Тільки тут не зовсім заборона...
Скоріше тут не зовсім ланцюги керування. Ланцюги керування це про автоматичний вимикач до контактора пожежного вентилятора, насоса, тощо. У вказаних пунктах ПУЕ мова йде про "ланцюги живлення", тобто про мережу живлення власне вентилятора, насоса, тощо. Класичне трактування щодо "ланцюга живлення": не став теплового реле в ланцюг живлення вентилятора димовидалення.

Мене ж цікавить чи повністю нормотворцями винищена на 2019 рік заборона на встановлення автоматичних вимикачів (запобіжників) в "ланцюгах керування" пожежної автоматики.

 