Автор Тема: Металлическая решетка на окне. Надо ли заземлять?  (Прочитано 1915 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, надо ли заземлять, особенно, если мимо, сантиметрах в тридцати от края окна, проходит опуск молниеприемной сетки? Проходит открыто, по стене, как в старину проложили так и лежит, то есть криво висит. Решетку поставили год назад, те кто ставил и слов-то таких как "молниезащита" не слыхали, но все равно спасибо им между решеткой и опуском чуть места оставили, могли ведь и не; а за решеткой, если что, компьютерный класс; до земли от окна метров пять.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть вариант использовать изолированный токоотвод, или использовать изолятор токоотвода, типа такого http://watson-energo.com/isolated_collector

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вариант использовать изолированный токоотвод
Как вариант - да, но в этом случае не очень подойдет, поскольку компьютерный класс в арендованном помещении на втором этаже, а в здании десять этажей, а это высота, а высота это длина - длина изолированного токоотвода, который весьма немалых денег стоит. Отдельный изолятор токоотвода интересен, но Watsons не указывает характеристику разделительного расстояния для материала его изоляции (это подозрительно  :) ).

Ну, а про заземление что сказать можете? Нужно ли от решетки отдельно провод тянуть к зарытому в землю контуру заземления?

Offline vshevchuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Country: ru
  • Виталий Шевчук
    • Перегляд профілю
    • Технический центр ZANDZ
    • Awards
Да, надо ли заземлять, особенно, если мимо, сантиметрах в тридцати от края окна, проходит опуск молниеприемной сетки? Проходит открыто, по стене, как в старину проложили так и лежит, то есть криво висит. Решетку поставили год назад, те кто ставил и слов-то таких как "молниезащита" не слыхали, но все равно спасибо им между решеткой и опуском чуть места оставили, могли ведь и не; а за решеткой, если что, компьютерный класс; до земли от окна метров пять.

Добрый день, согласно РД п.2.11, выступающие над крышей металлические элементы  должны быть присоединены к молниеприемной сетке.  В случае с решеткой, следует также подключить к токоотводу, так как может вознить электромагнитная наводка.
Технический специалист ZANDZ.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vshevchuk, а если бы в качестве токоотводов использовалась арматура ЖБ конструкций, то нужно было бы роскалупать бетон и решетку приварить к арматуре?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В случае с решеткой, следует также подключить к токоотводу, так как может вознить электромагнитная наводка.
К токоотводу что-то не хочется подключать. Вдруг болты, которыми решетка закреплена к стене, где-то вошли в контакт с заземленной арматурой и - таким образом - стена компьютерного класса станет единственным в здании дополнительным путем спуска тока молнии в землю. Молниезащита дело комплексное - вот была бы заземлена вся арматура стены с первого по десятый этаж, тогда "да", тогда можно было бы подключить решетку к токоотводу. А так, душу больше греет вариант токоотвода в простой изоляции, отдельно от токоотвода молниеприемника идущего (опускающегося) к закопанной в землю полосе. Вопрос "зя" ли?

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
В случае с решеткой, следует также подключить к токоотводу, так как может вознить электромагнитная наводка.
К токоотводу что-то не хочется подключать. Вдруг болты, которыми решетка закреплена к стене, где-то вошли в контакт с заземленной арматурой и - таким образом - стена компьютерного класса станет единственным в здании дополнительным путем спуска тока молнии в землю. Молниезащита дело комплексное - вот была бы заземлена вся арматура стены с первого по десятый этаж, тогда "да", тогда можно было бы подключить решетку к токоотводу. А так, душу больше греет вариант токоотвода в простой изоляции, отдельно от токоотвода молниеприемника идущего (опускающегося) к закопанной в землю полосе. Вопрос "зя" ли?
не знаю какой фасад у здания, но не рассматривались ли варианты изоляции токоотвода с помощью асбестовых или другого вида труб, или просто цементной штукатуркой? или пустить кусок токоотвода над окном комп. класса наискосок и проложить возле соседнего окна где нет металлической решетки?
« Останнє редагування: 07 Грудень 2018, 07:38:57 від diden »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не рассматривались ли варианты изоляции токоотвода с помощью асбестовых или другого вида труб, или просто цементной штукатуркой?
Нет, такой вариант не рассматривался, поскольку по расчету разделительного расстояния, то есть расстояния между батареей внутри или решеткой на окне и токоотводом снаружи, там метра под два (см. IEC 62305-3 п.6.3.1.). Никаким асбестом, стекловатой или цементной стяжкой обеспечить непробиваемую электрическим разрядом прослойку не выйдет. Диэлектрические свойства не те.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
не рассматривались ли варианты изоляции токоотвода с помощью асбестовых или другого вида труб, или просто цементной штукатуркой?
Нет, такой вариант не рассматривался, поскольку по расчету разделительного расстояния, то есть расстояния между батареей внутри или решеткой на окне и токоотводом снаружи, там метра под два (см. IEC 62305-3 п.6.3.1.). Никаким асбестом, стекловатой или цементной стяжкой обеспечить непробиваемую электрическим разрядом прослойку не выйдет. Диэлектрические свойства не те.

Согласно п.6.3.1. 62305-3 разделительное расстояние рассчитывают по формуле s=(ki/km) *kc*L, где ki=0,04 (предполагаю что для здания III уровень молниезащиты, таблица 10), km=1 (воздух, таблица 11), kc=0,44 (думаю там более 3х токоотводов , так как молниеприемная сетка, таблица 12), и L=20 м (не думаю что ваше здание выше)

Итого s=(0,04/1)*0,44*20=0,352 м, что практически равно вашим 30 см, или я не правильно считаю?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
или я не правильно считаю?
Может и неправильно. Этажей, как сказано выше, - 10. То есть метров 30 в высоту уже набралось и еще к тому половинка ширины здания (вид сверху) метров 8. Итого L=38 м. Возможно, что само здание ІІІ уровень защиты, но токоотвод проходит мимо компьютерного класса, принять который как ІІІ уровень душа не лежит, надо бы "отступить" от токоотвода компьютерным классом подальше. Поэтому уровень защиты пусть будет І (первый). Итого s= (0,08/1)*0,44*38 = 1,34 м. Но это от решетки. А ведь если отступать от батареи внутри помещения то выйдет вообще - жах: s= (0,08/0,5)*0,44*38 = 2,68 м. Такое расстояние выдержать нечем.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: diden от 07 Декабрь 2018, 12:13:28
или я не правильно считаю?
Может и неправильно. Этажей, как сказано выше, - 10. То есть метров 30 в высоту уже набралось и еще к тому половинка ширины здания (вид сверху) метров 8. Итого L=38 м. Возможно, что само здание ІІІ уровень защиты, но токоотвод проходит мимо компьютерного класса, принять который как ІІІ уровень душа не лежит, надо бы "отступить" от токоотвода компьютерным классом подальше. Поэтому уровень защиты пусть будет І (первый). Итого s= (0,08/1)*0,44*38 = 1,34 м. Но это от решетки. А ведь если отступать от батареи внутри помещения то выйдет вообще - жах: s= (0,08/0,5)*0,44*38 = 2,68 м. Такое расстояние выдержать нечем.


можно уменьшить kc, так как оно зависит от количества токоотводов, 1/n, где n - количество токоотводов как тут http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=18234.0;attach=15712

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно уменьшить kc, так как оно зависит от количества токоотводов, 1/n, где n - количество токоотводов
По сути решение увеличить число опусков - решение верное, но грузить ним арендатора четверти этажа в десятиэтажном здании, было бы нерациональным советом. Рационально, как мне кажется, в данном случае заземлить решетку отдельным кабелем. Раз уж избежать "пробоя" разделительного расстояния между решеткой и токоотводом не избежать, то пусть хоть путь стекания тока "пробоя" на землю будет более-менее определенным.

Offline vshevchuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Country: ru
  • Виталий Шевчук
    • Перегляд профілю
    • Технический центр ZANDZ
    • Awards
можно уменьшить kc, так как оно зависит от количества токоотводов, 1/n, где n - количество токоотводов
По сути решение увеличить число опусков - решение верное, но грузить ним арендатора четверти этажа в десятиэтажном здании, было бы нерациональным советом. Рационально, как мне кажется, в данном случае заземлить решетку отдельным кабелем. Раз уж избежать "пробоя" разделительного расстояния между решеткой и токоотводом не избежать, то пусть хоть путь стекания тока "пробоя" на землю будет более-менее определенным.


Верная мысль.
Технический специалист ZANDZ.com

 