Автор Тема: Переход ВЛ-6кВ через реку  (Прочитано 1034 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Yulua

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переход ВЛ-6кВ через реку
« : 22 Листопад 2018, 09:07:20 »
Добрый день! помогите, пож, разобраться с вопросом перехода через реку  линии 6кВ. Ширина русла реки-120м, провод АС50/8. Посчитали допустимые пролёты для 3 района по гололёду и ветру, получилось 168м. Но считали высоту подвеса изолятора от земли 12.5м. Не понятна формулировка ПУЭ. п2.5.227 : Наділянці перетину допускається застосовувати проміжні та анкерні опори у разі, якщо ділянку перетину відокремлено кінцевими опорами в самостійну частину ПЛ.
У меня ВЛ выходят из подстанции и идут на запитку экскаваторов на отвале,  от подстанции и до русла реки ещё устанавливаются 2 промежуточные опоры.  Как тогда понимать формулировку ПУЭ???

 