Добрый день! помогите, пож, разобраться с вопросом перехода через реку линии 6кВ. Ширина русла реки-120м, провод АС50/8. Посчитали допустимые пролёты для 3 района по гололёду и ветру, получилось 168м. Но считали высоту подвеса изолятора от земли 12.5м. Не понятна формулировка ПУЭ. п2.5.227 : Наділянці перетину допускається застосовувати проміжні та анкерні опори у разі, якщо ділянку перетину відокремлено кінцевими опорами в самостійну частину ПЛ.
У меня ВЛ выходят из подстанции и идут на запитку экскаваторов на отвале, от подстанции и до русла реки ещё устанавливаются 2 промежуточные опоры. Как тогда понимать формулировку ПУЭ???