Автор Тема: Правильно ли подключен PEN-проводник в щите  (Прочитано 2633 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Зачем перед ОПН установлен автомат? При перенапряжении в системе автомат будет разрушен и ОПН ваши не сработают, то есть защиты реально не будет. ОПН должен быть подключен к шинам и РЕN (ЗУ) напрямую.
Производители ОПН (в частности Батерман) рекомендуют ставить автомат 125А, хотя в каталоге нарисованы (пунктиром) предохранители . Если вводной автомат меньше 125А то автомат перед ОПН можно не ставить. На сколько я понял из разъяснений у ОПН есть определенный ресурс и после определенного числа срабатываний ресурс исчерпывается и то ли внутри ОПН может произойти к.з. то ли к.з. между фазой и землей
« Останнє редагування: 21 Листопад 2018, 13:06:33 від Сугор »

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Зачем перед ОПН установлен автомат? При перенапряжении в системе автомат будет разрушен и ОПН ваши не сработают, то есть защиты реально не будет. ОПН должен быть подключен к шинам и РЕN (ЗУ) напрямую.
Это устройство защиты,если ОПН после пробоя  на землю закоротит (пробьет варистор или сварятся электроды искрового).
Все производители ОПН рекомендуют устанавливать предохранители или автоматы для таких случаев.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это устройство защиты,если ОПН после пробоя  на землю закоротит (пробьет варистор или сварятся электроды искрового).

        Одно УЗИП может содержать несколько компонентов защиты от перенапряжений и сверхтоков. Если УЗИП выполнен на базе разрядников и нет устройства защиты от сверхтоков и перенапряжений то для защиты электроустановки и УЗИП всех типов от режимов КЗ  необходима  дополнительная  защита  в  виде  предохранителей с характеристикой срабатывания gG или gL (классификация согласно ГОСТ Р 50339.0-92  (МЭК  60269-1-86)  или  VDE  0636  (Германия)  соответственно), устанавливаемых в цепь последовательно с каждым УЗИП.
       Данные  предохранители  предназначены  для  защиты  токоведущих проводников  и  коммутационных  устройств  от  перегрузок  и  КЗ  и  имеют довольно сложную внутреннюю конструкцию.
      Особо следует отметить, что применение защитных автоматов в данной ситуации  не  гарантирует  необходимый  результат.  Опыт  эксплуатации показывает,  что  сами  автоматические  выключатели  бывают  повреждены импульсом  тока  при  грозовом  разряде.  При  этом  может  произойти приваривание контактов расцепителя друг к другу и появляется вероятность несрабатывания  автомата  при  КЗ  в  нагрузке.  Предохранитель же полностью исключает подобную ситуацию.
      Примерный вариант  выбора номиналов предохранителей (зависит от требований производителя УЗИП).
·      При номинале предохранителей  более 315 А gG (или их отсутствии), номиналы І ст.   выбираются – 315 А gG, номиналы ІІ ст выбираются – 160 А gG;
·      При номинале предохранителей  менее 315 А gG, но более 160 А gG, предохранители можно не устанавливать, номиналы ІІст. выбираются – 160 А gG.
·      При номинале предохранителей  менее 160 А gG, предохранители ІІ с. и ІІІст. можно не устанавливать.
·      При наличии разделительных дросселей номинал предохранителей Іст. должен соответствовать номинальному току дросселей.
« Останнє редагування: 21 Листопад 2018, 17:44:51 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Правильно ли монтажники подключили  PEN-проводник в щите?
Согласно НЕПРАВИЛЬНОЙ, не только с подключением PEN проводников, схеме щита и соответственно НЕПРАВИЛЬНОЙ сборки щита производителем монтажники подключили PEN проводники в щите "правильно"!

Самое простое кинуть перемычку на шину РЕ сечением как шина, лучше ещё и изоляторы убрать, в ИДЕАЛЕ сделать внизу щита единственную цельную шину РЕ без изоляторов с проводимостью не меньше проводимости ввода в зависимости от материала ввода.

А при таком подключении, как на фото в щите - это уже не система ж TN
Транзит проводников TN, если ввод TN, а вот корпус щита заземлен по ТТ БЕЗ защитного отключения и в которой УЗИП НЕЛЬЗЯ подключать между L и PE!

Это не говоря что сам по себе УЗИП подключен НЕПРАВИЛЬНО, хоть и лучше чем по НЕПРАВИЛЬНОЙ схеме в щита!
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: