Автор Тема: Степень защиты оборудования пожарной сигнализации и оповещения в неотапливаемом паркинге  (Прочитано 213 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 216
  • -Receive: 673
  • Сообщений: 5 357
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ИПК-8
2.3 Рабочие условия эксплуатации:
– температура окружающего воздуха от минус 10 до 50грС;
– относительная  влажность  окружающего  воздуха  от  35  до  95%  при температуре 35грС;
– атмосферное давление от 84 до 107 кПа

http://chelmash.com.ua/documents/pdf/detector/IPK_8_PS.pdf

По-разному пишут, конечно. Но IP - тоже информация.

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
и где тут климатика? степень защиты да. и всюду так практически.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 325
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
и где тут климатика?
Цитировать (выделенное)
2.7 Диапазон рабочих температур, С ..................................................................................................-30…+55
Видимо влажность не имеет значения
ВВ, а в чем собственно проблема? в конденсате? Сомневаюсь что в датчике будет скапливаться конденсат, даже если паркинг не обогревается то в нем все равно есть освещение и тепловыделения от людей и машин, тепло поднимается вверх, т.е. под потолком температура будет чуть-чуть выше да и через датчик проходит какой-то ток и если над паркингом есть здание, то, по идее, по крайней мере на потолке конденсата быть не должно. А еще в паркинге должна быть вентиляция 

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
ВВ, а в чем собственно проблема?

берем пример паспорт СПДОТА два варианта исполнения один с IP30 и второй с IP32 температурный режим одинаковый для обоих..но второй по водичке лучше до 15 градусов наклона...мне тут просто заявили что надо ip64 для громкоговорителей которые типо указаны как для наружной установки и типо ВЕЛЛЕЗ..так я начал все оборудование и заново смотреть..а потом докопался, что ВЕЛЛЕЗ на улице ставит ip33 и никакие там не ip64 как на сайте и рекомендует это же и для паркинга..ну я тут пил чай и зашел сюда то в принципе без проблем)

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards
короче говоря хотели еще термокабель впихнуть дорогущий, ссылаясь, что типо степень защиты и климатика для извещателей и громкоговорителей не подходит.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 325
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ВЕЛЛЕЗ на улице ставит ip33
Так улица тоже бывает разная, если под козырьком или навесом, то вероятно можно и ІР20. Раньше над входными дверьми под козырьком ставили светильники "таблетки" с ІР20, правда они были под лампу накаливания
второй по водичке лучше до 15 градусов наклона
так конденсат это не водичка под 15 градусов наклона, сомневаюсь, что если есть угроза конденсата то IP32 спасет,  hmmmm хотя по нормам в ванных комнатах должны стоять светильники IP32, может и спасет
хотели еще термокабель впихнуть
всмысле греющий? а его куда? вокруг датчика обмотать?  :D
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2018, 18:05:59 от Сугор »

Оффлайн ВВ

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 190
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Просмотр профиля
    • Awards

 
Имя:     Email:     Я не спамер