Автор Тема: Степень защиты оборудования пожарной сигнализации и оповещения в неотапливаемом паркинге  (Прочитано 2503 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня суток.  В большинстве случаев паркинги неотапливаемые. Многие заверяют температура внутри паркинга не опускается ниже 5 градусов и при вентиляции влажность небольшая. Какая степень защиты оборудования из опыта?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Речь идет более об извещателях и оповещателях.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая степень защиты оборудования из опыта?
ВВ, степень защиты (ІР) не имеет никакого отношения к климатическому исполнению. Степень защиты выбирается по "пожарной" категории (для паркинга не ниже ІР4Х)и "наличии" воды, если в паркинге стены и потолок будут мыть из шланга, то соответственно должна быть защита от попадания воды (не ниже ІРХ4)
« Останнє редагування: 19 Листопад 2018, 10:45:02 від Сугор »

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
степень защиты (ІР) не имеет никакого отношения к климатическому исполнению. Степень защиты выбирается по "пожарной" категории (для паркинга не ниже ІР4Х)и

Я говорю о конденсате который может быть или не может быть от определенных условий климатических и вот ВАМ ваша влага для 2 цифры IP!!!!!!  И где это такие данные для паркинга не ниже IP 4Х

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как на счет этого ?   НАПБ 07.022-2007 п.3.1.8. Ступінь захисту оболонок пожежних сповіщувачів повинен відповідати ІР30 згідно з ГОСТ 14254.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И где это такие данные для паркинга не ниже IP 4Х
К какой категории по пожароопасности относится паркинг? Отрываем ПУЭ и читаем раздел Електроустановки у пожежонебезпечних зонах и смотрим табл.5.2
а как на счет этого ?   НАПБ 07.022-2007
hmmmm я простой электрик и не проектирую пожсигнализацию, поэтому утверждать не буду, но всетаки мне кажется что оборудование пожсигнализации относится к электрическому со всеми вытекающими последствиями... Но если ІР30 пропускает экспертиза, то значит я не прав. Но тогда нужно определиться либо ІР30 либо защита от конденсата. Не совсем понятно откуда конденсат? Для образования конденсата нужно наличие влаги и поверхность температура которой ниже температуры воздуха. Что находится над паркингом? Если земля и плохая теплоизоляция, то да на потолке может возникать конденсат. Но сомневаюсь, что ІРХ4 сможет защитить от проникновение влаги. Чтобы влага совсем не попадала нужно минимум ІР65, но и это не факт. Раньше в СССР была еще такая характеристика как климатическое исполнение в которой прописывались условия при которых это оборудование может работать ( под открытым небом, в неотапливаемом помещении и т.д.)
« Останнє редагування: 19 Листопад 2018, 12:50:27 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если конденсат на датчиках, значит, и на автомобилях. И кому нужен такой паркинг, который по климатике похож на улицу?
Я говорю о конденсате который может быть или не может быть от определенных условий климатических и вот ВАМ ваша влага для 2 цифры IP!!!!!!  И где это такие данные для паркинга не ниже IP 4Х
Какая температура и влажность в Вашем паркинге?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я говорю о конденсате который может быть или не может быть от определенных условий климатических и вот ВАМ ваша влага
Ну так это и есть климатическое исполнение, У2 или У3 для вашего случая. У — умеренный климат (–45…+40 С°) 2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков;
3 — в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий;
Логично предположить, что датчик с У2, не может иметь IP30.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да оставьте наедине Сугора с ВВ, пусть меж собой разбираются в искусстве троллинга.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если конденсат на датчиках, значит, и на автомобилях.


Ничего подобного. Конденсат по всем законам будет сверху..где и оборудование..на авто могут быть только капли с потолка.  И чего такое удивление про неотапливаемый паркинг? Большинство торговых развлекательных центров и жилых домов с неотапливаемыми паркингами..просто вбольшинстве случаев он подземный..а там никак не минусовая температура, а возможно только скорее в районе 0 возле рампы на выезде с паркинга и то там обычно тепловая штора..

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 518
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ничего подобного. Конденсат по всем законам будет сверху..где и оборудование..на авто могут быть только капли с потолка.  И чего такое удивление про неотапливаемый паркинг? Большинство торговых развлекательных центров и жилых домов с неотапливаемыми паркингами..просто вбольшинстве случаев он подземный..а там никак не минусовая температура, а возможно только скорее в районе 0 возле рампы на выезде с паркинга и то там обычно тепловая штора..
Все, что вам нужно узнать, это климатику в паркинге. У архитекторов она есть. А затем выбрать извещатели под эти условия, характеристики извещателей есть в паспортах.
Не вижу особого смысла спорить о том, а что будет если вдруг случится отклонение климатики, предусмотренной проектом? Что-то случится, но это будет форс-мажор.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
извещателей есть в паспортах.


в паспортах как раз степень защиты

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Например оповещатель АСП100Пв

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотя на сайте пишут, что уличные и IP 64)

 