Мини-кафе. Нагрузки
« : 19 Листопад 2018, 09:22:51 »
Доброго времени суток, коллеги.
Заказчик выдал перечень потребителей мини-кафе. Нужно посчитать эл. нагрузки.
В перечне в основном однофазные потребители, и есть одна трехфазная. Ввод трехфазный.
Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мини-кафе. Нагрузки
« Reply #1 : 19 Листопад 2018, 10:36:21 »
Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?
нет не нужно

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мини-кафе. Нагрузки
« Reply #2 : 19 Листопад 2018, 14:01:39 »
Так вот- нужно ли потом при нахождении суммарной нагрузки переводить ее с однофазной в трехфазную?

Смотреть нужно каждый конкретный случай. Чтобы долго не писать см. вложение.
При этом, все электрические нагрузки ЭП однофазного тока должны быть распределены равномерно по фазам.
Однофазные ЭП, включенные на фазные и линейные напряжения и распределенные по
фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников в группе, учитываются как трехфазные электроприемники той же суммарной мощности. Если неравномерность превышает 15%, условная трехфазная номинальная мощность принимается равной утроенной величине нагрузки наиболее загруженной фазы.