Автор Тема: Розміщення ППКП, блоків комутації, релейних блоків в приміщенні електрощитової.  (Прочитано 17714 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 868
  • Повідомлень: 6 566
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ниша это ниша. Максимум блоки коммутации и сопряжения. Но никак не приборы управления.
Обоснуйте, пожалуйста, без аналогий.
Чем ниша нехороша для прибора управления?
Чем она отличается от шкафа?
Как иначе можно ограничить доступ к прибору в помещении без дежурного персонала?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
то придется творчески нажимать на другие кнопки,


Ну тогда творчески Вы со своих окон могли не просто смотреть на пылающую ТП, а тушить ее например макаронами с плиты.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 868
  • Повідомлень: 6 566
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в каком? электрощитовой?)
Я вообще-то, говорила об основном подвальном помещении. В щитовую обслуживающей организации не попасть без электриков, это минус.
Но в щитовой к прибору управления тоже придется ограничивать доступ. От электриков.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ШМУ по управлению вентиляторами дымоудаления Вы где размещаете?
Я его нигде не размещаю, я - электрик, я его подключаю. И во всех проектах в которых я участвовал ШМУ устанавливалось в венткамере. Или Вы прелагаете его тоже в щитовую впихнуть?
Я видел много проектов где приборы ПС запитуют напрямую подводя просто кабели питания в сами приборы, а щит с автоматами стоит в электрощитовой.  Что тогда?
Но приборы ПС все равно находятся не в щитовой. Хотя да правильней было в помещении поста делать отдельный щиток, но это уже косяк проектировщиков ПС и ЭТР. первый выдал некорректное задание второй просто не подумал.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 868
  • Повідомлень: 6 566
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну тогда творчески Вы со своих окон могли не просто смотреть на пылающую ТП, а тушить ее например макаронами с плиты.
Это чтоб просто что-то сказать, когда сказать нечего?

Вы недовольны всеми ответами. Или не спрашивайте, или предлагайте свои решения.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обоснуйте, пожалуйста, без аналогий.
Чем ниша нехороша для прибора управления?
Чем она отличается от шкафа?
Как иначе можно ограничить доступ к прибору в помещении без дежурного персонала?

Мы не общались о способе защиты приборов управления и всех остальных устройств. Да есть требование, что все оборудование ПС должно быть под защитой от доступа посторонних лиц. По сути ниша это углубление в стене для размещения вазы и декора. Но так же есть ниши в стояках которые проходят сквозь этажи. Эти стояки в коридорах в основном. Стояк обустраивается перегородками и смотря сколько места нужно для обслуживания приборов и кабелей в стояке и ставятся рамы с дверьми которые и запираются. Получается ниша в стояке..у электриков своя у связистов своя или объединенная с электриками.  У пожарных и автоматчиков своя ниша.  Для удобства подключения клапанов дымоудаления, подключения тамперов вскрытия двери ПК, снятия состояния о положения датчика ДППК и т.д. на этажах и есть ниши в стояках где и размещаем коммутационное оборудование и сопряжения.  НО приборы управления. Главные? в нишу? где есть четкое требование с помещением с персоналом или без. И более ничего. Где есть описание об дистанционной панели индикации для пожарной части..где есть требования к системам вентиляции помещения где устанавливается ППКП...разве этого мало?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но приборы ПС все равно находятся не в щитовой.

а ШМУ где установить по дымоудалению?  тогда не ставьте в электрощитовой..ибо дымоудаление это тоже пожарная безопасность.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы недовольны всеми ответами. Или не спрашивайте, или предлагайте свои решения.


от Вас согласия я так же не услышал. Я доволен всем.  Просто если будете проектировать дет садик, то лучше поставьте ППКП в электрощитовой с выносом приборов индикации у главного входа для пож части. нежели где-то в стену в нише в коридоре.  в садике уже нет требования о помещении охраны в новом ДБН.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
ШМУ устанавливалось в венткамере.


ШМУ устанавливалось в венткамере. это на производстве? а в высотных жилых домах как? вентиляторы дымоудаления на крыше размещены!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 868
  • Повідомлень: 6 566
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы не общались о способе защиты приборов управления и всех остальных устройств.
Я вообще-то, общалась. Вы не заметили.
По сути ниша это углубление в стене для размещения вазы и декора. Но так же есть ниши в стояках которые проходят сквозь этажи. Эти стояки в коридорах в основном
Это не единственное назначение и оформление ниш. Ниша может быть использована для чего угодно и выполнена как закажете. От ящика она отличается только тем, что стенки цементные или кирпичные, а не железные. Но и то, и то является негорючим основанием.
Никто не заставляет совмещать нишу со стояком. В ряде случаев это удобно, но даже выполнимо не всегда.
 
НО приборы управления. Главные? в нишу? где есть четкое требование с помещением с персоналом или без.
А где есть запрет?
И вы так и не обосновали, почему нельзя или чем плохо защитить ППК бетонным ящиком вместо железного?
« Останнє редагування: 22 Листопад 2018, 11:04:51 від rga »

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но в щитовой к прибору управления тоже придется ограничивать доступ. От электриков.


Никто и не отрицал это.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а ШМУ где установить по дымоудалению?
Ни разу не встречал что бы ШМУ дымоудаления размещался в щитовой. Т.к. ВУ дымоудаления обычно размещаются либо на кровле либо на техэтаже под кровлей, то ШМУ устанавливается рядом с оборудованием которым оно управляет. Проще и дешевле протянуть 2 кабеля к АВР чем тянуть с десяток а то и более кабелей из щитовой в подвале на кровлю

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 868
  • Повідомлень: 6 566
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто если будете проектировать дет садик, то лучше поставьте ППКП в электрощитовой с выносом приборов индикации у главного входа для пож части. нежели где-то в стену в нише в коридоре.
Как раз ставили в нише в коридоре с дверцей со стеклом. Стоит не первый год и все довольны.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 326
  • -Receive: 868
  • Повідомлень: 6 566
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где есть запрет.
И вы так и не обосновали, почему нельзя или чем плохо защитить ППК бетонным ящиком вместо железного?


ДБН 56 п.7.2.24 второй абзац.  Какая температура и влажность в вашей нише? Идет ли нагрев оборудования без вентиляции? 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю