Автор Тема: Розміщення ППКП, блоків комутації, релейних блоків в приміщенні електрощитової.  (Прочитано 10653 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прочитайте уважніше те, на що Вам дала посилання rga «ДБН В.2.5-56, п.7.2.24»
Там як раз йдеться про
Quote (selected)
«а ми тут вирішили пристрої поставити без персоналу»

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
читав і не раз.. коли пишуть як правило то дають варіанти й на і інші пропозиції) ДСТУ 54 також читав) також не дуже впевненно твердять, що тільки приміщення з постійним перебуванням)

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
а якщо ви про вимоги до освітленності то там силка на п 5.9, а вимоги в п 5.10 .. та і навіщо приладам природня освітленність)

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну то покажіть розрахунок бо в переліку мабуть помилилися і вся нафтогазова промисловість з такими приміщеннями має горіти.
есть такое интернациональное слово на 1/6 суши, - халява. Зело надеюсь сие опровергать не будете.

В нормах указана категорийность эл/щитовой как, - должно быть.
А вот чего присвоить той или иной действительной эл/щитовой определяется расчётом.
В случае отклонений, - устраняются отклонения.
Так что НАПБ Б.03.002 в руки и Посібник до оного на шею.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
я би і консьержу вікно відмінив бо сидить бабця в будинку і поглядає яка там Галя під під"іздом і забула, що вона відвовідальна особа пожежного посту і має на прилади дивитись)

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну то покажіть розрахунок бо в переліку мабуть помилилися і вся нафтогазова промисловість з такими приміщеннями має горіти.
есть такое интернациональное слово на 1/6 суши, - халява. Зело надеюсь сие опровергать не будете.

В нормах указана категорийность эл/щитовой как, - должно быть.
А вот чего присвоить той или иной действительной эл/щитовой определяется расчётом.
В случае отклонений, - устраняются отклонения.
Так что НАПБ Б.03.002 в руки и Посібник до оного на шею.


Должно быть так как в нормах? значит будет так как в нормах! ГРУ, ВРУ думаю не обидяться если их не пересчитают заново и не присвоят повышения в категорийности)

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Должно быть так как в нормах? значит будет так как в нормах!

"Можно многа почерпнуть от оппонента в споре постоянно не соглашаясь с оппонентом", - старо яки мир сей.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
P.S. і якщо електрощитова П-ІІа то димові сповіщувачі в цьому приміщенні розташовуєте надіюсь з ступенем захисту з пожежобезпечною оболонкою.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Должно быть так как в нормах? значит будет так как в нормах!

"Можно многа почерпнуть от оппонента в споре постоянно не соглашаясь с оппонентом", - старо яки мир сей.


А можно просто трепаться и ничего не сделать)

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
И конечно господа электрики, как технологи своего помещения, или сами сидят просчитуют категорийность или ломая голову на стадии П в полном обьеме просчитуют, а сколько там горющего вещества в наших всех кабелях ведь даже схем нет на этой сдадии но слаботочникам братьям идти в экспертизу  и ведь так существенно категория Д или В. И никто не смог предоставить расчет на стадии П. Но раз уждая тыкнув пальцем в небо подстраховались и сказали в один голос П-ІІа!

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
и ни у кого нет сомнения, что помещение пожарного поста это категрия Д? со всем оборудованием пожарной сигнализации, распред щитком электриков для питания с оборудованием речевого оповещения с усилителями ну и обогреватель конечно , что бы бабульке консьержу было уютно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бо одні міркування програють перед Переліком приміщень вказаних вище.
Указанные выше Перечни составлялись, как правило, в соответствии с ОНТП 24-86, который давно уже приказал долго жить. Нынешние нормы отличаются. Поэтому пересчет, если по-честному, нужен.
Кроме того, ключи от щитовой будут у электрика, и обслуживать ППКП будет весьма проблематично.

Как вариант, можно заказать специальную нишу в подвале для размещения панели.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ тоже долго живет. Еще скажите у пожарной части нет доступа к электрощитовой. На каком основании электрики сделают просчет категории помещения не имея на стадии П точного количества кабелей с горючей изоляцией? ибо надо учитывать ее массу и выбросить вес меди основываясь на сечении дилы? ! Но с нишей это перебор. Там Ваши пункты говорят о пож посте или других помещениях, но уж никак не о нишах.

 