Автор Тема: Вимога обленерго влаштування обліку в одному місті для багатоквартирних житлових будинків  (Прочитано 4759 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой размер этого щита, и где он установлен?
ПУЭ 2017:
1.5.29 Лічильники треба встановлювати в шафах, камерах комплектних розподільних пристроїв, на панелях, щитах, у нішах, на стінах, які мають жорстку конструкцію.
Лічильники потрібно кріпити до пластмасових або металевих щитків. Висота під підлоги до коробки затискачів лічильника має бути в межах 0 ,8 -1 ,7 м.
Этой высотой, с учетом монтажа проводок и зон обслуживания согласно требований к НКУ, и будет определяться высота щита (макс. для 3- рядов счетчиков), ширина же для однодверных- max 800 мм, для 2-х дверных - 1600 мм.

« Останнє редагування: 30 Жовтень 2018, 11:03:21 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установлен под лестничной клеткой при входе в подвал
А вход в подвал з жилой части дома допускається, или там от высотности? У нас вход в подвал делают с улицы, и получаеться, что нет даже места где установить такой щит, так как все проходы - пути эвакуации, где нельзя городить выступающие щиты. Разве что - в нишу, но какой получится размер...?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вход в подвал з жилой части дома допускається,
в этом случае да.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если мы посмотрим нормы, то расположение счетчиков в щитах с окнами должно быть в пределах 0,8-1,8 м. Тоесть это навесные щиты размером 1200х1000х250 мм. С учетом монтажа в такой щит с трудом можно впихнуть 12 счетчиков и для 120 кв одноподъездного дома нужно 10 щитов от которых должны отдельно в своей трубе уйти на квартиры 120 кабелей
Для прокладання кабелів ми передбачаємо вертикальні кабельні шахти через усі поверхи , якщо шафи з лічильниками встановлюються на декількох поверхах так вони також вмонтовуються в ці шахти , фасад (двері) шафи виходить безпосередньо на зовні таких шахт . Розмір шафи висота 1800-2000 мм , глибина 250 мм , ширина залежить від кількості лічильників , для 20 лічильників ширина шафи 1200 мм .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас вход в подвал делают с улицы, и получаеться, что нет даже места где установить такой щит, так как все проходы - пути эвакуации, где нельзя городить выступающие щиты.
В підвалі необхідно передбачити спеціальне приміщення або ніші для установки таких шаф
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В підвалі необхідно передбачити спеціальне приміщення або ніші для установки таких шаф
От тільки доступ в підвал для мешканців не такий і легкий.
якщо шафи з лічильниками встановлюються на декількох поверхах так вони також вмонтовуються в ці шахти
. А хто у Вас вирішує/погоджує яку максимальну кількість лічильників можна встановити на одном поверху? Бо так можна вимагати і 50 лічильників поставити на 1-му поверсі, технічно - це можливо, але де межа здорового глузду?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бо так можна вимагати і 50 лічильників поставити на 1-му поверсі, технічно - це можливо, але де межа здорового глузду?
Підтримую!
У мене до того ж всі лічильники трифазні.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а якщо піти таким шляхом: Ти запроектував будинок згідно відповідних норм. та наданих ТУ, зауваження в Обленерго є по цим документам? З іншого боку, є якийсь кодекс
Quote (selected)
Цей Кодекс визначає принципи організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України, процеси та процедури для забезпечення формування даних щодо обсягу виробленої, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії з метою використання таких даних на ринку електричної енергії, права та обов'язки сторін стосовно організації комерційного обліку електричної енергії та отримання точних і достовірних даних комерційного обліку для здійснення комерційних розрахунків із дотриманням рівних прав і без дискримінації учасників ринку електричної енергії.
1.2. Дія цього Кодексу поширюються на всіх учасників ринку електричної енергії та постачальників послуг комерційного обліку, що ними залучаються.
1.3. Для виконання зобов'язань, визначених цим Кодексом, учасникам ринку дозволяється наймати треті сторони (постачальників послуг комерційного обліку), що мають відповідну кваліфікацію та, у передбачених цим Кодексом випадках, відповідну реєстрацію у адміністратора комерційного обліку.
Де тут написано, що цим кодексом потрібно користуватися під час проектування?
Як так розумію, кодекс для Обленерго (щоб тримати їх в якихось рамках), по ньому вони пишуть ТУ. Написали в ТУ - виконуй.
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2018, 15:53:27 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Де тут написано, що цим кодексом потрібно користуватися під час проектування?
CC19, согласен, кодекс не есть норма проектирования. На сколько я понимаю, требования кодекса должны учитываться при написании и выдаче ТУ. Если ТУ выданы без учета требований кодекса, то это проблемы РЭСа, и требовать что-то переделывать, по идее, они не имеют права

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Написали обленерго официальный ответ, зарегестрировали в канцелярии, привели соответсвующие доводы (одельно спасибо grossel за приведенные пункты с ДБН) и попросили аргументировать данное требование.
Обленерго, скрипя зубами, согласовало учет в этажных щитах.
Спасибо большое за обсуждение и помощь.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: