Автор Тема: Замена промежуточной опоры  (Прочитано 1325 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замена промежуточной опоры
« : 22 Жовтень 2018, 20:07:49 »
Доброго времени суток.
Проектирую внешнее ЭС стройплощадки.
В ТУ прописано,что при необходимости опору ВЛ-10 кВ заменить на ответвительную (на этой опоре нужно установить РЛНД в сторону новой КТП).
Как проверить эту "необходимость"?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена промежуточной опоры
« Reply #1 : 23 Жовтень 2018, 12:16:22 »
в любом случае укос ставить в сторону отпайки к КТП придется... Траверсы менять...добавлять подсечную для разъединителя...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена промежуточной опоры
« Reply #2 : 23 Жовтень 2018, 12:17:33 »
Дома найду фото подобной работы... выложу. Вот только как быть с сетями, которые идут ниже 10 кВ?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена промежуточной опоры
« Reply #3 : 23 Жовтень 2018, 16:16:05 »
Поскольку электроснабжения стройплощадки запитывается по временной схеме на время строительства, нет смысла городить огород, потому-как хоть с существующей  опорой, хоть с анкерной ответвительной смонтировать все нормально с существующими проводами СИП и уличным освещением  в данном случае не получится (судя по фотографии и так меньше 1,5м) подстраивать траверсу с изоляторамы для ухода на свою проектную тоже смысла нет (по той же причине). Самый простой вариант выполнять перемычку с существующей опоры на свою опору с разъеденителем-кабелем. После окончания строительства все установленное можно будет без напряга демонтировать не нарушая существовавшую схему.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена промежуточной опоры
« Reply #4 : 23 Жовтень 2018, 19:34:24 »
Есть мысль использовать разъединители SZ24 Енсто
Правда,не могу найти чертежи по установке...

Offline LarenMc

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 62
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 176
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена промежуточной опоры
« Reply #5 : 23 Жовтень 2018, 20:25:30 »
Может есть у кого по Енсто?

 