Підкажіть із вибором пожежних сповіщувачів. Будівля містить виробничі цехи та складські приміщення, висота 9м, є невеликий участок адміністративних приміщень у два поверхи.
Є сенс ставити променеві димові (типу Артон-ДЛ / ДЛ1) у напрямку довжини залу, але через те що ферми перекриття високі, порушується норма не більше 0,6м від перекриття, крім того через особливості розміщення обладнання порушується норма не менше 0,5м від стін/обладнання/перегородок. Звідси виходить два варіанти:
1) променеві поперечно у кожну секцію між фермами, але тоді сумарно по будівлі буде не менше 24шт.*2100=50тис.грн
2) димові точкові (виходить ~36шт.*180=6,5тис.грн.)
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)
Есть такая монтажная технология, но нюансов не знаю, до реализации так и не дошло в свое время. 
Точечные извещатели и кабель крепятся к тросу. Трос натягивается через ролик на противоположной стене. Запас троса опускается по стене и закрепляется. При необходимости обслуживания, трос ослабляется и датчики вместе с кабелем опускаются вниз.
О конструктиве хорошо бы поговорить с грамотным технологом производства или монтажником.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На вашому фото 111(2) чітко видно що через 2-ге та 7-е "вікно" ферми проходить дріт.
Лише питання - від дрота що у вікнах 2 та 7 до перекритя скільки міліметрів?

Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
Можливо знадобиться якась конструкція для монтажу Артон-ДЛ , але через те що ферми перекриття високі не слід сповіщувачі росташовувати нижче ферм.
І доступ до передавача та приймача встановлених на стіні\або конструкції,  сподіваюся для обслуговування буде можливий з  3-х секційної драбитни на 8-10 щаблів.

Якось так.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми у напрямку довжини залу?
7.2.17   Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати так, щоб у зоні виявлення пожежі сповіщувачем не знаходилися сторонні об'єкти.
Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.

Если плиты типовые, то размер "окон" даже по ширине, не говоря уже по высоте - меньше 1м, и условие нарушается.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
по висоті підійшло б, дуже хотілося, але як було сказано порушується норма не менше 0,5м до конструкцій

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть еще аспирационные. Продуваются пылесосом снизу в качестве обслуживания.
Но это еще дороже. Хотя, не факт. Возможно, можно одним датчиком обойтись.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант использовать извещатели ПРЕМЬЕР.
http://chelmash.com.ua/products/fire_alarm/25-izveschateli-pozharnye-serii-premer-s-distancionnym-upravleniem.html
У них есть возможность компенсации запыленности.

 