Автор Тема: Расчет мощности многоквартирного дома с ГВС на бойлерах.  (Прочитано 2665 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите, пожалуйста, сориентироваться как грамотно скорректировать нагрузку одной квартиры, кВт\кв (жилье 1 вида 3 уровня электрификации с эл. плитой 8,5кВт) с учетом установки в каждой квартире бойлера около 1,2-1,5 кВт? Или мощность бойлеров при расчете многоквартирного дома не учитывается?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Точно нужно учитывать только проточники (таблД.2 ДБН-23). Бойлеры по идее должны входить
Quote (selected)
3.5 Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень зведені в таблицю 3.1 і враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря та комфортного електричного доопалення у межах 7-15% від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120Вт на 1 м доопалюваної площі.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бойлеры по идее должны входить
Бойлери сюди не входять, так як, зазвичай, в житлових будинках централізована система ГВП.
Як врахувати бойлери...?, вирахувати коефіцієнти kодн. для ПЕВП з додатків Д.2-Д4, і використати їх для бойлерів.
Звісно це на правах ІМХО, ніколи не доводилося робити та погоджувати такий розрахунок.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
1 – житла (квартири) в будинках масового будівництва, споруджених чи споруджуваних із загальною площею від 35 м до 95 м включно та заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів до 30 кВт включно;
Плита - Рв= 8,5кВт
Бойлер -Рв= 1,5кВт
Разом - 10кВт,
маю сумнів, що все інше обладнання буде більше 20кВт. Я думаю що бойлер спокійно влізе в 7-15%
А загалом, цю інфу має давати замовник. В тих проєктах в яких я приймав участь замовник вказував ці квартири 12кВт, ці - 16, а ці - 20кВт. Ця інфа також вказується в розділі АР
« Останнє редагування: 05 Серпень 2019, 17:03:04 від Сугор »

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все мнения учту, спасибо, это было важно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: