Автор Тема: Подбор трансформаторов тока и плавких вставок.  (Прочитано 1619 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sert

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подбор трансформаторов тока и плавких вставок осуществляется  по силе тока и напряжению
Есть Ту от сетевой организации на подключение мощности от ТП по 3-й категории на 138 кВт.
На основании 138 кВт Нашел Ip max= 209 А.
Какой трансформатор должен быть 200 или 250. И соответственно вставки ?
Я так понимаю номинал трансформатора тока должен быть либо равен, либо больше максимального силы тока. Не нашел четкого указания на это в ПУЭ.
Или же нужно подбирать трансформатор по ближнему значению, если 209А ближайший получается 200.  :wall:
Подскажите какой пункт ПУЭ это регламентирует ?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел Ip max= 209 А
209 А это при косинусе фи 1. При расчёте я бы взял косинус фи хотя бы 0,9 а это уже 233 А.
Какой трансформатор должен быть 200 или 250
трансформатора тока на 250 А не встречал. Стандартные значения 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 600/5 и т.д.

В вашем случае нужно имхо 300/5

Из украинского ПУЕ-2017
1.5.17 Дозволено застосовувати трансформатори струму із завищеним коефіці-
єнтом трансформації (за умов електродинамічної та термічної стійкості або захисту
шин), якщо:
у разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,5S за макси-
мального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора
струму становитиме не менше ніж 40 % номінального струму лічильника, а за
мінімального навантаження - не менше ніж 5 %;

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При расчёте я бы взял косинус фи хотя бы 0,9 а это уже 233 А.

Если электроснабжающая организация не предоставила по вашему требованию величину коэффициента мощности в своей сети и cos f неизвестен, то справочники по расчету сетей рекомендуют использовать для расчета природный cos f, то есть 0,8.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube